一类商住楼 室内消防水量40L/S 在计算沿程水头损失时 立管是按规范要求的最小流量15L/S计算还是40L/S计算

一类商住楼 室内消防水量40L/S 在计算沿程水头损失时 立管是按规范要求的最小流量15L/S计算还是40L/S计算
免费打赏
duping81
2012年02月15日 00:01:54
2楼
干管(环管)按40L计,立管15L.