关于防火分区与消防关系的问题!(急!!)
hlr0201
hlr0201 Lv.2
2004年01月12日 17:39:23
只看楼主

有这样一个木器生产厂房,建筑总面积4000平方米,分为四个防火分区,均用防火墙分隔,每个防火分区的面积均小于1500平方米,请问:1.按照《建规》8.7.1条第一款该不该设喷淋系统?2.《建规》8.7.1条第一款中的“面积”是指建筑面积还是指防火分区的面积?3..《建规》8.7.1条中未说明木器仓库要不要设喷淋,请问建筑面积为2000平米,用防火墙分隔成两个防火分区的木器库房要不要设喷淋?

有这样一个木器生产厂房,建筑总面积4000平方米,分为四个防火分区,均用防火墙分隔,每个防火分区的面积均小于1500平方米,请问:
1.按照《建规》8.7.1条第一款该不该设喷淋系统?
2.《建规》8.7.1条第一款中的“面积”是指建筑面积还是指防火分区的面积?
3..《建规》8.7.1条中未说明木器仓库要不要设喷淋,请问建筑面积为2000平米,用防火墙分隔成两个防火分区的木器库房要不要设喷淋?
免费打赏
huxkv
2004年01月12日 22:52:11
2楼
1.要设喷淋系统.
2.指建筑面积.
3.建议要设.
回复
liangfp
2004年01月13日 14:55:09
3楼
1.2.按照《建规》8.7.1条第一款‘面积超过1500m2的木器厂房’指的是建筑面积,应该设喷淋。
3.木器仓库可以认为是可燃物品的库房,应该设。