如题 本人新手 接到一个商场的项目 三层每层4000平米 商场层高5.1 不设封闭式吊顶 不知该采用组合式空调器还是吊顶式空调器,以我的理解 组合式空调器 初投资高 过渡季节可以全新风运行 节能高效 水系统简单 但风管系统复杂 占用机房 吊顶式空调器 初投资低 风管系统简单但水系统复杂 没有封闭式吊顶噪音不知道能否得到合理控制 而且商场的内区很难得到良好的新风补充 空气质量较差 过渡季节只有新风机组全新风运行内区温度和空气质量难以保证 年运行费用稍高
如题 本人新手 接到一个商场的项目 三层每层4000平米 商场层高5.1 不设封闭式吊顶 不知该采用组合式空调器还是吊顶式空调器,以我的理解 组合式空调器 初投资高 过渡季节可以全新风运行 节能高效 水系统简单 但风管系统复杂 占用机房
吊顶式空调器 初投资低 风管系统简单但水系统复杂 没有封闭式吊顶噪音不知道能否得到合理控制 而且商场的内区很难得到良好的新风补充 空气质量较差 过渡季节只有新风机组全新风运行内区温度和空气质量难以保证 年运行费用稍高
甲方把选择权放到我手里了 现在迷茫中 希望各位高人不吝赐教!!
12楼
吊柜不可以直接外接新风管吗?也当成一次回风来算
回复
13楼
我是来学习的。听以上解答,貌似是全空气系统比较好,但据我观察,商场里还是以吊顶空调机组比较常见。
回复
14楼
对于大空间来讲,基本上都是采用全空气系统。吊柜机在施工、节能、运营方面均没有优势。
运营噪音很难控制,不能实现过渡季全新风,不节能。吊柜机的除湿能力也远远低于全空气处理机组。水系统密布,漏点多,并且设备多,维护工作量大。
但如果对于非大空间商业,并且需要不同区域分别控制室温,就需要采用吊柜或者风盘了。
是吗
回复
15楼
我个人觉得吊柜也可以实现全新风
回复
16楼
我认为采用吊柜好一点!
回复
17楼
中央空调各方面问题解决专家,期待与您合作,欢迎来电垂询。
电话15838266020 QQ501263459
回复
18楼
对于楼主的每层4000平米的大空间,按单位面积冷量200来算,冷量要800000W,单从造价上来讲,用吊顶式空调机组,台数要十多台,而采用组合式空调,2台就搞定了,价格实际上没差多少,而且大型的商业广场没分那么多的不同的办公用途,不需要要分区考虑.我个人比较倾向于采用组合式空调,或者还有一种开利的叫变风量空调机组,冷量也很到大.不过组合式空调就是要看商场中是否有机房或者甲方是否是否愿意让出地方做机房,还是要和甲方沟通的!
回复
19楼
两种情况都可以,也很常见。
回复
20楼
吊柜机单独做新风系统不就可以了
我觉得还是噪声问题
回复
21楼
两种差不多,主要看他对空调的前期投资来决定
回复