请教有关金属波纹软管在工程管道上的使用问题
useto
useto Lv.3
2004年01月08日 13:05:39
只看楼主

我在工程中遇到问题,在建厂房总长320米,在中间留有伸缩逢,并有多种管道要穿过此伸缩封,其中有压缩空气管,消防水管,蒸汽管和给水管,请教各为是否每个管道都要在穿缝处加装金属软管,或其它揉性接头!

我在工程中遇到问题,在建厂房总长320米,在中间留有伸缩逢,并有多种管道要穿过此伸缩封,其中有压缩空气管,消防水管,蒸汽管和给水管,请教各为是否每个管道都要在穿缝处加装金属软管,或其它揉性接头!
免费打赏
along-xie
2004年01月08日 13:31:14
2楼
应该加
回复
zzg1880
2004年01月08日 14:39:59
3楼
要加,方法很多,但不一定是软管和柔性接头,施工手册、安装图册可供参考。
回复
fengyun2003
2004年01月08日 15:32:03
4楼
穿伸缩缝当然要加了,软管、柔性接头、波纹伸缩节都可以的
回复
useto
2004年01月08日 15:37:34
5楼
压缩空气做的是活动支架也要加吗>
回复
zhangtingth
2004年01月12日 22:20:09
6楼
穿伸缩缝处应当加装金属软管,或其它揉性接头。
回复

相关推荐