本人是菜鸟,看地下室防火分区示意图,往往将地下室的核心筒不计入防火分区,用甲级防火门将核心筒与地下室隔开,请高手指教,这样的做法是按什么规范划分的?还有这种分法是不是试用所有的地下室,疑惑中?求解答!!
本人是菜鸟,看地下室防火分区示意图,往往将地下室的核心筒不计入防火分区,用甲级防火门将核心筒与地下室隔开,请高手指教,这样的做法是按什么规范划分的?还有这种分法是不是试用所有的地下室,疑惑中?求解答!!
22楼
满足防火分区要求就可以是独立防火分区,但一百来平方成为一个独立分区,其他专业的可能麻烦多了,为了和谐社会,建议你不要这样,还有甲方也会认为你给他不省钱的。
回复
23楼
烽火墙怎么做,以及有什么用?请前辈们帮我解释下咯...........
回复
24楼
在工作中考取更高的学历,专业的资格证书等。相信自己,相信天生我材必有用!(个人理解“接本”含金量排名1、自考2、专升本3、函授4、成教5、……仅供参考,并不是只有一次机会。)祝你一切顺利!
回复
25楼
建筑的防火分区必须有至少1个安全出口,在楼层或地下室中,【疏散楼梯间】是安全出口,它只属于1个防火分区,不可能共用。
疏散楼梯和电梯形成的核心筒如果满足条件,只能看成是扩大的安全出口,所以它也必须是属于某一个防火分区的,不可能独立在防火分区之外。
而且在实际设计中,如果把这么小的一部分划分为一个防火分区,就很不合理了。
[
本帖最后由 mengxiangren_88 于 2012-2-14 10:51 编辑 ]
回复
26楼
地下室的核心筒,本身就是要有三小时以上的防火等级,所以它本身就是一个防火分区。所以可以不计入大的防火区内。
但是在实务上,往往不会去计较那么精确,除非你不想多做防火区,而刚刚好就差那么一些些面积。
说得好
回复
27楼
疏散楼梯只是防火分区中的安全出口,是防火分区中的安全区域,规范中对楼梯间自有要求,不可另划成防火分区,要不然防火分区分隔、出入口设置等问题都容易与规范冲突
回复
28楼
很好很不错,加油,我也是这样走过来的……
回复
29楼
路过,学习了
回复
30楼
地下室的核心筒,本身就是要有三小时以上的防火等级,所以它本身就是一个防火分区。所以可以不计入大的防火区内。
回复
31楼
地下室的核心筒,本身就是要有三小时以上的防火等级,所以它本身就是一个防火分区。所以可以不计入大的防火区内。
回复