地下停车库疏散楼梯间和电梯的核心筒是否计入防火分区的建筑面积中?
玖仰
玖仰 Lv.10
2012年02月07日 16:56:59
只看楼主

本人是菜鸟,看地下室防火分区示意图,往往将地下室的核心筒不计入防火分区,用甲级防火门将核心筒与地下室隔开,请高手指教,这样的做法是按什么规范划分的?还有这种分法是不是试用所有的地下室,疑惑中?求解答!!

本人是菜鸟,看地下室防火分区示意图,往往将地下室的核心筒不计入防火分区,用甲级防火门将核心筒与地下室隔开,请高手指教,这样的做法是按什么规范划分的?还有这种分法是不是试用所有的地下室,疑惑中?求解答!!
免费打赏
空空
2012年02月10日 09:15:25
12楼
版主说的很对,一般分防火分区时,确实不能超4000,写3999审图的都会被退回的,因为你的3999很可能被审图打回。你面积不可能扣那么准。
回复
lipei3230
2012年02月10日 11:04:19
13楼
可记可不记
地下车库如果是8100平方米,你可不算核心筒及疏散楼梯的面积,这样你只要分两个分区
如果计入的话就要分三个
若是7900平方米,你完全可以计入,因为肯定得分两个分区
回复
lvhuijun
2012年02月10日 12:17:30
14楼
计入
回复
caiqingyuan
2012年02月10日 12:34:17
15楼
防火分区的面积是有规范的,公共建筑与其他建筑的标准都不一样。高层建筑的核心筒面积要计入防火面积的
回复
jsa346
2012年02月10日 13:39:16
16楼
是吗?请问是哪一个条文??
回复
风中背影
2012年02月10日 17:14:12
17楼
疏散楼梯间是安全出口,防火分区必须有一个以上的安全出口,所以应该计入防火分区面积之内。
回复
玖仰
2012年02月12日 20:19:19
18楼
谢谢各位的热心指教,鄙人受益匪浅!
回复
jsa346
2012年02月13日 07:14:57
19楼
如果这个分区很小呢?
而且如果这个楼梯间是剪刀梯间呢?它是由两个逃生口的。
回复
liu3288568
2012年02月13日 09:52:24
20楼
应该是计入的~
回复
lbs2008
2012年02月13日 14:30:53
21楼
本人是菜鸟,看地下室防火分区示意图,往往将地下室的核心筒不计入防火分区,用甲级防火门将核心筒与地下室隔开,请高手指教,这样的做法是按什么规范划分的?还有这种分法是不是试用所有的地下室,疑惑中?求解答!!
回复