本人是菜鸟,看地下室防火分区示意图,往往将地下室的核心筒不计入防火分区,用甲级防火门将核心筒与地下室隔开,请高手指教,这样的做法是按什么规范划分的?还有这种分法是不是试用所有的地下室,疑惑中?求解答!!
本人是菜鸟,看地下室防火分区示意图,往往将地下室的核心筒不计入防火分区,用甲级防火门将核心筒与地下室隔开,请高手指教,这样的做法是按什么规范划分的?还有这种分法是不是试用所有的地下室,疑惑中?求解答!!
12楼
版主说的很对,一般分防火分区时,确实不能超4000,写3999审图的都会被退回的,因为你的3999很可能被审图打回。你面积不可能扣那么准。
回复
13楼
可记可不记
地下车库如果是8100平方米,你可不算核心筒及疏散楼梯的面积,这样你只要分两个分区
如果计入的话就要分三个
若是7900平方米,你完全可以计入,因为肯定得分两个分区
回复
14楼
计入
回复
15楼
防火分区的面积是有规范的,公共建筑与其他建筑的标准都不一样。高层建筑的核心筒面积要计入防火面积的
回复
16楼
是吗?请问是哪一个条文??
回复
17楼
疏散楼梯间是安全出口,防火分区必须有一个以上的安全出口,所以应该计入防火分区面积之内。
回复
18楼
谢谢各位的热心指教,鄙人受益匪浅!
回复
19楼
如果这个分区很小呢?
而且如果这个楼梯间是剪刀梯间呢?它是由两个逃生口的。
回复
20楼
应该是计入的~