天然基础的处理
luckyfy
luckyfy Lv.3
2006年09月08日 23:56:14
来自于地基基础
只看楼主

最近我们搞了一个山地别墅楼盘,由于地质报告不能反映现场的实际情况,设计时,我们按照地质报告显示的内容,采用了天然地基,持力层为粉质黏土层,竖向承载力特征值为220KPa。当我们开挖基槽后发现土质比较复杂,开挖到3米的时候,发现建筑物的范围内,1/3为强风化岩土,1/3为粉质黏土,剩下的为淤泥,淤泥层很厚,要全部挖掉淤泥层,还要往下淘掉3米,这样的话,基础处理相对麻烦,如果采用换填的方法,费用比较高;其他地块的地基也是大部分软弱(素填土或淤泥),部分硬(强风化岩土),处理起来相对麻烦,考虑过桩基础,但效果比较差,因为有些桩长太短(3-6米),有些基础厚淤泥层下面就是强风化岩层,容易断桩。不知道大家有没有类似的经历和经验?请多多指教,小弟感恩不尽!

2007年01月28日 11:21:40
22楼
1采用桩基和独立基础.但要注意对两种基础的沉降严格计算,必须控制好两种基础的沉降差.否则建成后会出现裂缝.
2采用换填.虽然不经济但建成后比较放心.
回复
kikigz88
2007年01月31日 11:26:55
23楼
要严格计算才行
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=453922
回复
cehanchun
2007年02月04日 13:51:32
24楼
对于同一结构单元,采用不同的基础形式,抗震规范相互抵触,但从目前的实践来看,很多带裙房的高层也都采用了主楼
桩基础,裙房天然基础,这是成功的.即将推出的桩基新规范,也将变刚度调平的概念写入了规范.因此.我想对同一结构单元采取不同的基础形式,不是什么大问题,关键要做好强度和变形的控制.
对一楼的情况,部分采取天然基础,部分采取桩基础应该还是比较可行的办法.
回复
hjw965
2007年02月26日 16:00:12
25楼
我举双手赞成!
回复
gyc5188
2007年03月27日 22:50:10
26楼
因为有大量淤泥不应采用夯扩桩,抽管时无法保证桩身质量
回复
w1m2w3m4
2007年04月19日 11:43:23
27楼
真是好东西啊,找了好久,楼主真是太好了,谢谢楼主了,下下来要好好学习学习
回复
w1m2w3m4
2007年04月19日 11:43:41
28楼
真是好东西啊,找了好久,楼主真是太好了,谢谢楼主了,下下来要好好学习学习
回复
gansp
2007年05月14日 16:06:36
29楼
不能把两种不同的基础型式用于同一座建筑物内,因为基础沉降量不同,会把上部结构拉裂的。是否应该采用换填法好些?或者采用柱下独立基础,在地面以下多做一层框架?看看哪个方案好。
回复
z7859
2007年05月17日 23:15:42
30楼
人工挖孔大直径入中风化岩。单桩单柱。全部按墩基计算一定行
回复
hard-stone
2007年06月13日 20:45:03
31楼


正在学习变刚度调平设计!但是说的布置桩用到的!使边桩不在承受更多的力!至于采用不同的基础形式在同一建筑之内!应该没有讲的进行变形演算·!当严格按照《地基》规范要求也是完全可以的!