箱式消火栓需要减压吗?
2004hong
2004hong Lv.2
2004年01月06日 23:45:33
只看楼主

消防竖管上连接的箱式消火栓需要减压吗?有减压孔板的样本吗?

消防竖管上连接的箱式消火栓需要减压吗?有减压孔板的样本吗?
免费打赏
伯大哥
2004年01月07日 08:18:25
2楼
计算动压超过0.5MPa就要减压;孔板内径按计算求得。
回复
linyinong
2004年01月07日 14:23:20
3楼
减压孔板标准图集上有!
回复
2004sdj
2004年01月07日 15:19:10
4楼
可使用减压稳压消火栓
回复
gaobm_0
2004年01月07日 19:00:41
5楼
建议使用减压稳压消火栓,价格也高不到那去,设计简便。
回复