有一个旧有厂房,原来做自行车零件,属于丁戊类厂房,现厂家把厂房出租,改做油漆,属于甲类。则原有厂区的消防设施等有相应变化。主要问题是厂房一共4个车间,油漆就用其中2个车间,在计算消防水量时能否只考虑油漆车间的,其余不用的车间均闲置。厂房图片请参看下图。 在计算室外消火栓水量时能否只按2个已用的车间计算?还是要按4个车间计算?计算室内消火栓时,是否是按使用车间来计算? 谢谢啦,大家有知道的都来说说啊?
有一个旧有厂房,原来做自行车零件,属于丁戊类厂房,现厂家把厂房出租,改做油漆,属于甲类。则原有厂区的消防设施等有相应变化。主要问题是厂房一共4个车间,油漆就用其中2个车间,在计算消防水量时能否只考虑油漆车间的,其余不用的车间均闲置。厂房图片请参看下图。
在计算室外消火栓水量时能否只按2个已用的车间计算?还是要按4个车间计算?计算室内消火栓时,是否是按使用车间来计算?
谢谢啦,大家有知道的都来说说啊?
2楼
画斜线的车间是要生产的车间,其余的为闲置厂房。像这种几个车间连在一起的也按一个建筑物来考虑吗?
回复
3楼
报消防项目你就考虑现有的吧,原有的不用考虑了
回复
4楼
不是吧 使用的车间在中间的,怎么能算一部分,应该按全部一个车间计算。也就是说4个车间其实是一个车间。
回复
5楼
4个车间是一起的,不能分开考虑
回复
6楼
对,要和在一起算的。你说你室外消防用水量是按整体来算的还是按单栋算?
回复
7楼
按防火分区考虑,是否设防火墙、窗间墙等满总防火分割要求!按最大面积计算水量!
回复
8楼
谢谢楼主分享 长知识了
回复