1.本工程按二类普通住宅设计。包括 H-29#、H-30#两座公寓楼,地上总建筑面积约 13530m ;地下室建筑面积约 2683m ;建筑总高度为 37.5m。其中地下一层为机动车停车库(战时人防)及设备用房,底层为商品房住宅及配套用房,上部分为商品房住宅。2、本工程地下室设有 288m 消防专用贮水池及室内消火栓给水加压泵、自动喷淋给水加压泵。请教:为何在屋面要设置消火栓屋面稳压泵及气压罐。
设置消火栓稳压泵的主要原因是保证室内消火栓管网内的水压,一般地,如果你的屋顶消防水池的池底较最高层消火栓的标高高7m,也就是较最高层建筑标高高8.1m,则考虑屋顶水箱的水压能够保证最不利点的消火栓的压力能够>=7m,此时可以考虑不做消火栓稳压泵,否则必须做。
回复
3楼
那是不是可以这样理解:如果说屋面消防水池高于消火栓7m以上即可不设,因为消火栓此时以可保持最不利消火栓口静压 0.07Mpa。