高层的地下停车场火灾探测器的选择。(求助)
wzq-13992612337
2006年09月07日 13:27:09
来自于防雷减灾
只看楼主

我在高层的地下停车场选择光电的烟感,可是审图办认为停车场有烟,应该选温感,请问大家是怎么认为的呢?

我在高层的地下停车场选择光电的烟感,可是审图办认为停车场有烟,应该选温感,请问大家是怎么认为的呢?
免费打赏
zhh_1977
2006年09月07日 13:43:58
2楼
应该选择感温型的探测器
回复
wzq-13992612337
2006年09月07日 14:07:52
3楼
我觉得不会吧,汽车尾气那也能算烟?
回复
fifitony001
2006年09月07日 23:46:36
4楼
地下室通风不好的时候还是选用感温探测器的好,汽车尾气积着不散的对感烟探测器还是有影响的
回复
家辉
2006年09月08日 09:46:14
5楼
现在汽车尾气已经很少,选用烟感没有问题。
回复
xudi1234
2006年09月08日 10:15:29
6楼


应该用感温探测器!


汽车尾气(就算不是烟)在通风不畅的情况下容易使感烟探测器误动作!


回复
dgsbh.119
2006年09月14日 19:05:21
7楼
不一定,我现在做的高层地下室就有烟感和温感,地下室平时做车库战时做防空。地下室那么大,同时开动的汽车毕竟有限,再说汽车开动空气还会流动,所以凝聚烟的浓度还达不到烟感的动作要求
回复
fdx2112
2006年09月16日 16:21:11
8楼
我们一类建筑地下停车库.7800平方米,分三个防火分区,均采用德国"安舍"的温感探测器.
回复
stephenlong
2006年09月18日 21:15:00
9楼
一般设计要求都是一个烟感一个温感交叉布置,烟感能达到早期预警的目的,温感能保证后期的火情准确报警。