冷冻水泵流量过大有什么影响啊????
lixujiang
lixujiang Lv.2
2006年09月06日 22:38:57
来自于中央空调
只看楼主

我刚做完一个工程,建筑面积5400M2、室内有FP7.1 120台 FP5 5台 FP3.5 26台 FP12.5 22台 FP8 13台 FP6.3 10台 主机是8台65的美的风冷模快 图纸选用的180立方每小时流量的水泵,扬程是32米请问是不是选大了。假如大了怎么办啊?????

我刚做完一个工程,建筑面积5400M2、室内有FP7.1 120台 FP5 5台 FP3.5 26台 FP12.5 22台 FP8 13台 FP6.3 10台 主机是8台65的美的风冷模快 图纸选用的180立方每小时流量的水泵,扬程是32米请问是不是选大了。假如大了怎么办啊?????
免费打赏
cwj760211
2008年10月26日 17:11:58
32楼
美的8台65模块的设备,应该每台流量为12m3,合计为96。选用120以上的应该比较合适吧,你那个选择的也太大了吧。
回复
xhzq19840511
2008年10月28日 16:19:22
33楼
流量和扬程是水泵两个参数,在一个系统中运行,水泵会因系统的情况达到一个稳定的运行状态,我们要做的就是通过调节系统的阻力特性来调节水泵和制冷主机的运行,达到设计的状态点
回复

相关推荐

APP内打开