书上说什么市政在一天内能满足水压水量的情况下设水箱,不懂什么意思!现在设计厂房消火栓高度10米,市政压力30米,算算好象不需要水泵,但是同事说可能要设屋顶水箱,至于为什么他也不知道,有人知道的吗?!
书上说什么市政在一天内能满足水压水量的情况下设水箱,不懂什么意思!
现在设计厂房消火栓高度10米,市政压力30米,算算好象不需要水泵,但是同事
说可能要设屋顶水箱,至于为什么他也不知道,有人知道的吗?!
2楼
市政会停水,贮水备用
回复
3楼
在室外给水管网的水量、水压在一天内均能满足用水要求的建筑中不用设水箱。
在室外给水管网供水压力周期性不足时应采用设水箱的给水方式。
回复
4楼
好像不行吧,直接从市政供给消火栓系统要设防污隔断阀,其水损大约有7米,顶层消火栓压力就不够了。
回复
5楼
压力应该够吧,消火栓出口压力不会超过13米吧,
另外防污隔断阀在什么情况下设置?
回复
6楼
我看厂房就不需要设消防水箱了吧,规范上是怎么说的呢。只要市政管网水压满足消火栓出流水压就可以了,当然水损要计算仔细了,还要多熟悉熟悉规范。
回复
7楼
我们这边设计市政进水的地方都是闸阀+过滤器+水表+倒流防止器+闸阀,这和很多
从这论坛上下的图纸上的闸阀+水表+防污隔断阀不一样,咋回事呢?
回复
8楼
请问下屋顶设了生活给水水箱,但顶层的延时自闭式蹲便器需要的10m水压满足不了怎么办呢?只能改成用变频泵去掉水箱吗?
回复