请教:电动机长距离供电电缆电压损失校验问题
lyjwhy
lyjwhy Lv.3
2006年09月06日 16:26:56
只看楼主

电缆有500米,假如经校验,电压损失满足电动机额定运行要求,那么是否还要考虑电动机启动时候,启动电流带来电动机端电压的影响。也就是说我经计算电压满足额定运行要求,但是否还存在电动机可能会启动个几秒又停掉。

电缆有500米,假如经校验,电压损失满足电动机额定运行要求,那么是否还要考虑电动机启动时候,启动电流带来电动机端电压的影响。
也就是说我经计算电压满足额定运行要求,但是否还存在电动机可能会启动个几秒又停掉。
免费打赏
lyjwhy
2006年09月07日 08:35:51
2楼
几位权威人士呢?
是我问题没阐述清楚吗?
回复
lyjwhy
2006年09月07日 14:40:49
3楼
怎么看啦也没人回,给点提示呀。
回复
liuzhijian
2006年09月07日 22:01:23
4楼
查查通用用电设备设计规范吧,好象有规定
回复
leedreamfly
2006年09月07日 22:38:38
5楼
绝大多数情况下,电动机不需要校验启动时的端子电压。
回复
lyjwhy
2006年09月25日 09:00:40
6楼

理由?
回复
tcchezhong
2006年09月25日 12:04:31
7楼

那是经验.
长距离的单台电机,电压损失满足要求后,启动时的端子电压一般能满足要求.
最好是:也校验启动时的端子电压.
回复
lyjwhy
2006年09月25日 13:22:01
8楼

那对于小截面电缆适用,单对于大截面电缆就不太适用了
利用电流矩方式计算电压损失公式再结合不同功率因数情况下电压损失系数可以很容易得出这一点。
回复
nlb
2006年09月25日 14:50:59
9楼

楼主的这种情况,如果是全压启动,两个就都要算。
启动压降算到就地控制柜就行,不必算到电机端子。
回复
lyjwhy
2006年10月08日 20:14:22
10楼

有异议,待解
回复
changemyself
2009年05月16日 11:10:37
11楼
学习,:loveliness: :loveliness:
回复

相关推荐

APP内打开