施工现场的照片,我从来没有见过的施工队

施工现场的照片,我从来没有见过的施工队

20111101478.jpg


20111101481.jpg


20111101482.jpg


20111101483.jpg


20111115496.jpg


20111115497.jpg

免费打赏
lanxinchenghao
2012年02月01日 11:27:52
2楼
地沟上面是盖盖板还是直接用土回填呀,管道怎么看着还像是法兰连接呀
回复
hongliu20032001
2012年02月01日 13:06:54
3楼

是管道支架!
回复
piouswzy
2012年02月01日 14:18:40
4楼
小弟没怎么去过工地,看不出来什么问题,大侠们指点指点。。
回复
chachababy
2012年02月01日 14:44:45
5楼
挺好的施工,不过地沟里面为什么要用橡塑保温,防腐不行啊,还是聚氨酯发泡的好
回复
l198019821980
2012年02月01日 16:36:09
6楼
1、临时放置的管道在进行内部除锈后和在正式安装前应进行封口;
2、焊口位置离管托位置太近,应保证在2.5倍管道直径距离;
3、管沟是否有埋件,管托下面的型钢怎么固定;
4、管道底标高距管够的距离太小。
回复
lpyz1314
2012年02月01日 16:37:08
7楼
这管道为什么要放在地沟里呢,直接直埋不就可以了,这要增加多少成本啊,而且看似管道的埋深也不大啊,到了冻土层一下吗
回复
kt714095638
2012年02月01日 20:19:53
8楼
多听多看.....谢谢楼主
回复
lunar_tears
2012年02月01日 20:23:16
9楼
要用沟盖板么?不通行沟?貌似管子没有固定啊,型钢底座直接固定在地上?
回复
keane16
2012年02月01日 20:27:00
10楼
xuexi
回复
lwsayes
2012年02月02日 08:55:27
11楼
管道通过地沟穿入室内处未预留,后期用水钻钻孔(在地梁处),可能会对结构造成破坏性的影响。