对双向楼板:怎么理解这个lo?
wwzzgg1973
wwzzgg1973 Lv.7
2006年09月05日 17:27:34
来自于砖混结构
只看楼主

<<混凝土结构设计规范>>GB 50010-2002 第10.1.6条规定:   当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一.该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度lo的四分之一.问题:对有双向板,两个方向都是受力方向,规范中规定的这个lo指的是长方向还是短方向呢?

<<混凝土结构设计规范>>GB 50010-2002 第10.1.6条规定:
   当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一.该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度lo的四分之一.
问题:对有双向板,两个方向都是受力方向,规范中规定的这个lo指的是长方向还是短方向呢?
   这个lo有的人认为是长方向,也有不少人认为是短方向,究竟是哪个方向呢?
欢迎讨论!说明原因,理由充分者送积分!!!
免费打赏
wwzzgg1973
2006年11月05日 15:31:10
12楼
6楼说的正确吗?本人认为是这样:楼板破坏的计算假定模型与6楼说的相同,是否可以在此理论支持下认为LO是短边方向的LO呢?欢迎大家继续讨论!
回复
guocheng2258
2008年07月30日 10:16:23
13楼
当然是指短边的尺寸啦
不用怀疑的