仓库喷淋的选择
林笙
林笙 Lv.2
2003年12月29日 10:56:38
只看楼主

五层建筑,一二层是仓库;三四五层是辅助办公用房,我仓库选的是仓库I级,那么办公用房怎么选,是仓库I级还是中危险II级?如果是中危险II级应该还是用同一套喷淋泵吧?请高手指教。

五层建筑,一二层是仓库;三四五层是辅助办公用房,我仓库选的是仓库I级,那么办公用房怎么选,是仓库I级还是中危险II级?如果是中危险II级应该还是用同一套喷淋泵吧?请高手指教。
免费打赏
wych
2003年12月29日 14:34:55
2楼
要看你防火分区怎么分的?
回复
linyinong
2003年12月29日 17:10:30
3楼
一般仓库和办公为不同的防火分区。
仓库和办公可以为不同危险等级,这样就会造成二者流量不一致,取大者;可以用一套水泵,但应加泄压措施。
回复
yaaaa
2004年01月11日 18:59:43
4楼
喷淋系统流量和水泵扬程应该按照最大的来设计吧?
回复
zzzzss99
2004年01月12日 17:39:19
5楼
仓库用仓危级,办公楼用中危级,泵选一套(按大的选),报警阀用管路用二套。
回复
zgcumt
2006年11月03日 15:58:49
6楼
一般仓库和办公为不同的防火分区。
仓库和办公可以为不同危险等级,这样就会造成二者流量不一致,取大者;可以用一套水泵,但应加泄压措施。
回复
yanglan
2006年11月03日 16:20:18
7楼
一套泵,分别设置阀组,办公楼估计要减压,控制在0.4MPa这样供水会比较平衡点
回复
visevesa
2006年11月06日 13:54:56
8楼
五层建筑,一二层是仓库;三四五层是辅助办公用房,我仓库选的是仓库I级,那么办公用房怎么选,是仓库I级还是中危险II级?如果是中危险II级应该还是用同一套喷淋泵吧?
答:
1.仓库选仓库I级
2.办公用房选中危险II级
3.水泵可合一,但湿式报警阀要分开
回复
ah-wangjun
2006年11月06日 14:28:27
9楼
办公采用轻危险级即可。