变配电室 为什么要用水银灯?
leemyungtaek
2006年09月05日 15:44:55
来自于照明工程
只看楼主

供电局给的条件如下:7、吊顶的照明灯设计为水银灯,壁灯可用日光灯,高压室可都装壁灯,室内应设有事故照明灯具.可是他把 变压器 高压环网柜 低压配电柜都放在一个房间里了,还有一个房间是值班室.问题:1.是否这个房间就是所说的"高压室"?2.为什么要用水银灯? 是低压,还是高压的? 为了显色性吗?杀菌?

供电局给的条件如下:
7、吊顶的照明灯设计为水银灯,壁灯可用日光灯,高压室可都装壁灯,室内应设有事故照明灯具.

可是他把 变压器 高压环网柜 低压配电柜都放在一个房间里了,还有一个房间是值班室.
问题:
1.是否这个房间就是所说的"高压室"?
2.为什么要用水银灯? 是低压,还是高压的? 为了显色性吗?杀菌?
免费打赏
xiayan1982
2006年09月11日 12:04:06
42楼
不可能吧,一般都是荧光灯呀!那是装修的吧!
回复
lesion
2006年09月11日 12:50:14
43楼
水银灯的光效比较低,现在一般都是用金卤灯来取代水银灯了。
回复
wang_zhongying
2006年09月11日 16:21:12
44楼
水银灯
回复
wang_zhongying
2006年09月11日 16:26:10
45楼
变电室的层高没有多高,装水银灯不行,又是应急照明,再启动时间长,应在变电室装日光灯.
回复
bmyfx
2006年09月11日 16:44:42
46楼
只听说过红外线灯 嘎嘎
回复
zwz213
2006年09月11日 17:23:03
47楼
我们都是白织灯,没有别的要求
回复
6388918
2006年09月11日 19:52:07
48楼
感觉是各有千秋啊,建议你跟供电局沟通下,到底是怎么回事?以免返工!
回复
hz775026
2006年09月11日 21:59:36
49楼
按新规范,水银灯(高压汞灯)属淘汰型灯具,已经被金卤灯淘汰。
回复
zhao03
2006年09月11日 23:54:21
50楼
配电室应安装荧光灯,位于设备前通道上方;设备后通道应安装壁灯,普通的就可以了。前后都应有应急照明灯具。
水银灯不适宜于安装变配电室,因为水银灯启动慢,长时间照明容易过热自熄灭。
回复
zhao03
2006年09月11日 23:57:32
51楼
金卤灯启动慢,配件多,不宜维修,也不适用于变配电室。
回复

相关推荐

APP内打开