消火栓10l/s,2h,72方;自喷10l/s,1h,36方;总计108方假设补水流量15l/s,2h;即两小时补水108方;按算就不用设消防水池了但是实际上,15升肯定满足不了前一小时20升的要求这样就出现一个问题计算的补水按照最长延续时间,而前期用水量大,很可能前期水池的水加上补水跟不上用水量,而后期喷淋不用了,补水又多了个人认为这个计算公式太简单,不严谨求高人赐教
假设补水流量15l/s,2h;即两小时补水108方;按算就不用设消防水池了
但是实际上,15升肯定满足不了前一小时20升的要求
这样就出现一个问题
计算的补水按照最长延续时间,而前期用水量大,很可能前期水池的水加上补水跟不上用水量,而后期喷淋不用了,补水又多了
个人认为这个计算公式太简单,不严谨
求高人赐教