请教高人关于消防水池补水的计算
willking131
2012年01月30日 15:41:15
只看楼主

消火栓10l/s,2h,72方;自喷10l/s,1h,36方;总计108方假设补水流量15l/s,2h;即两小时补水108方;按算就不用设消防水池了但是实际上,15升肯定满足不了前一小时20升的要求这样就出现一个问题计算的补水按照最长延续时间,而前期用水量大,很可能前期水池的水加上补水跟不上用水量,而后期喷淋不用了,补水又多了个人认为这个计算公式太简单,不严谨求高人赐教

消火栓10l/s,2h,72方;自喷10l/s,1h,36方;总计108方

假设补水流量15l/s,2h;即两小时补水108方;按算就不用设消防水池了

但是实际上,15升肯定满足不了前一小时20升的要求

这样就出现一个问题

计算的补水按照最长延续时间,而前期用水量大,很可能前期水池的水加上补水跟不上用水量,而后期喷淋不用了,补水又多了

个人认为这个计算公式太简单,不严谨

求高人赐教
免费打赏
zq-814
2012年02月07日 09:00:41
12楼
多一点没关系,少了出了问题你兜着。
你考虑过消防时市政管网供水工况吗?做消防别冒险
回复
yanlchou
2012年02月07日 14:43:40
13楼
学习了,谢谢。