请教高人关于消防水池补水的计算
willking131
2012年01月30日 15:41:15
只看楼主

消火栓10l/s,2h,72方;自喷10l/s,1h,36方;总计108方假设补水流量15l/s,2h;即两小时补水108方;按算就不用设消防水池了但是实际上,15升肯定满足不了前一小时20升的要求这样就出现一个问题计算的补水按照最长延续时间,而前期用水量大,很可能前期水池的水加上补水跟不上用水量,而后期喷淋不用了,补水又多了个人认为这个计算公式太简单,不严谨求高人赐教

消火栓10l/s,2h,72方;自喷10l/s,1h,36方;总计108方

假设补水流量15l/s,2h;即两小时补水108方;按算就不用设消防水池了

但是实际上,15升肯定满足不了前一小时20升的要求

这样就出现一个问题

计算的补水按照最长延续时间,而前期用水量大,很可能前期水池的水加上补水跟不上用水量,而后期喷淋不用了,补水又多了

个人认为这个计算公式太简单,不严谨

求高人赐教
免费打赏
lnq5752
2012年02月01日 08:46:09
2楼
按此推理,规范上确实存在前后矛盾的情况。
规范上需要设水池的条件和后面的可以减去补水量确实存在矛盾。(理论上来说)
回复
rzy6494
2012年02月01日 11:33:04
3楼
1、你设置消防水池的前提条件不明确(是根据8.6.1 条1还是条2设置消防水池的)。2、你补水量假设过大,补水量和补水管按8.6.2条2与条3看,应该很小(补水时间按24h,补水量仅4.5m3/h)。3、消防水池可减去的容量:你的前提条件未必符合8.6.2条1的要求。
回复
lang6
2012年02月01日 20:18:59
4楼
老油子告诉你,别考虑补水量。
多一点没关系,少了出了问题你兜着。
你考虑过消防时市政管网供水工况吗?做消防别冒险
回复
懒人啥都不写
2012年02月02日 09:29:14
5楼
1.消防水池容量是否可以减掉火灾期间的补水量,不是计算公式说了算的,如果外管故障、停水,你就不可能获得补水(单路进水不建议考虑补水);现在的项目能有双路进水管的很少了。
2. 消防水池的进水管管径确定是按24h-48h的规范要求时间来计算的,DN100的管径(或者其它管径)的补水流量能达到多少,是有市政供水压力和管道长度等因素决定的,可以试算一下得到出流量;楼主直接给出15l/s的流量是哪里来的,不是很清楚。以往有经验估算用流速1m/s来计算补水流量和时间,但都不作为火灾期间的补水考虑,不因此而减小消防水池的容量。这一点楼上兄弟的建议还是很有道理的。
回复
水往上流
2012年02月02日 18:12:26
6楼
你的计算是偷梁换柱,好好学习下流体力学的关于水量平衡的计算限制条件,在回来计算就没有这样的问题了。
回复
lily-huang
2012年02月03日 09:41:11
7楼
呵呵,向前辈学习了
回复
swgy_4251
2012年02月05日 15:29:41
8楼
个人觉得就不应该这样算水量
如果就考虑用补水灭火,那消防水池就失去意义。消防水池是为了保证消防安全要求的一道屏障,不能逾越。
回复
tjad_33mdf
2012年02月05日 23:28:08
9楼
首先,根据本人经验,非上海项目都要设消防水池。根据规范当室外给水管网能满足室内外所有消防流量并且是2路供水时,才能不设消防水池。那么大的流量,一般自来水公司不会允许消防泵直接抽水的。
其次,就算能直接抽,但是校核给水管网的指标肯定是流量,而不是水的体积,所以给水管网需提供20L/s的流量,这样楼主担心初期水量不够的问题就不存在了。
再者,到了后期水怎么会多呢?到了一定水位,会自动关阀的呀,而且灭了一次火,水用掉了,水池总归要装满的咯。
回复
lnq5752
2012年02月06日 09:00:09
10楼
天呢,兄弟们,楼主是在假设下的情况下进行计算的。如果说市政给DN300的管径,安全可以满足20L/s的流量!
回复
tjad_33mdf
2012年02月06日 09:17:11
11楼
对啊,再加上室外消防的量,这根给水管得多猛啊!
回复