屋顶水箱供水
wlpd2003
wlpd2003 Lv.3
2003年12月28日 18:28:14
只看楼主

有4个屋顶水箱,由加压泵房供水,怎样控制水泵启停?

有4个屋顶水箱,由加压泵房供水,怎样控制水泵启停?
免费打赏
liangfp
2004年03月13日 13:34:53
12楼
装连通管不是一个好办法,每个水箱独立装设水位控制电磁阀,是个好办法。
回复
nyq
2004年03月13日 14:11:52
13楼
每个水箱进水管设电磁阀,电磁阀常闭,任一水箱水位降至低水位时电磁阀开启,同时启动生活水泵。我原来做过3个水箱的,刚作完一5水箱的工程,均是如此控制。
回复
gzcnxby
2004年03月15日 21:40:31
14楼
1、个水池均加装液位浮球阀,水满自关闭。
2、四水箱均装液位控制器,之间为或关系,有一个水箱低水位均会启泵
3、可以电02038840168-17 邢工
回复
蓝博水科技
2004年03月20日 01:49:52
15楼
免信号自动水箱供水系统13003901818
回复
zzg1880
2004年03月20日 03:24:59
16楼
当今关于水位控制的方法很多,技术上不成问题。
回复
czy166
2004年03月20日 18:58:54
17楼
建筑给水排水设计规范:3.7.7/4条有说明!!
回复
蓝博水科技
2004年04月04日 13:56:17
18楼
HYCK-II高位水箱全自动供水系统是我公司在原有CK供水系统的基础上开发研制的新型高位水箱供水系统,采用电流及电压的相位大小等变化特性对高位水箱泵组进行控制。新型供水系统利用
高位水箱及地下水池的水位变化来自动启闭水泵,以向各水箱供水。
其最大的特点及优点是:无需任何信号线、无需电接点压力表、免信号实现地下水池无水保护。
(这是我国第一家研究出“无需任何信号线”的自动供水系统,大大降低了维护费用、延长水泵寿命(进口配件可达20年)等优点。
此产品已经被厦门“市容考评委”指定为“厦门二次供水污染改造工程”的专用产品!我们可以
提供详细的新闻报道资料及已经实施的工程案例。
我们的网站上有详细的说明,有兴趣请来信询问网址,因为使用邮件广告怕网站被列入黑名单,
诚征各地代理商。谢谢合作!
回复
at7676
2004年04月04日 20:40:44
19楼
做联通管经济耐用,就不知为何有二次污染?
回复
tqgfy
2004年04月04日 22:31:37
20楼
你们还用水箱啊,我早就不用拉!^_^
回复
zqs18
2004年04月05日 08:32:15
21楼
我认为,一、要看水箱的用途,如都为同一用途可设连通管。二、若为不同用途,则应用电磁阀控制,但不应装浮球阀。