探讨几个混凝土结构的问题
jfan998
jfan998 Lv.4
2012年01月29日 22:20:48
只看楼主

探讨几个混凝土结构的问题1、根据高规,复杂高层和转换层结构需要用两个受力不同的软件进行结构计算。那么,如果用pkpm中的satwe和pmsap计算,是否属于两个不同的软件呢?这样是否可行呢?还是要用完全不同的两个软件呢?2、混凝土规范9.1.8条“在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋”。温度、收缩应力的大小与什么有关呢?很多公司的习惯做法是:屋面板都配置拉通面筋做完防裂钢筋。我们公司审图的同事说,屋面面积较小的时候不需配置防裂钢筋。大家觉得屋面小的时候是否需要配置呢?如何判断温度、收缩应力是大还是小呢?

探讨几个混凝土结构的问题
1、根据高规,复杂高层和转换层结构需要用两个受力不同的软件进行结构计算。那么,如果用pkpm中的satwe和pmsap计算,是否属于两个不同的软件呢?这样是否可行呢?还是要用完全不同的两个软件呢?

2、混凝土规范9.1.8条“在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋”。温度、收缩应力的大小与什么有关呢?很多公司的习惯做法是:屋面板都配置拉通面筋做完防裂钢筋。我们公司审图的同事说,屋面面积较小的时候不需配置防裂钢筋。大家觉得屋面小的时候是否需要配置呢?如何判断温度、收缩应力是大还是小呢?

3、做设计好几年了,所见过的图纸中,梁两侧板面的实际配筋面积和大小都是相同的,我不敢确定其原因,我的理解是,如果把梁和两侧的板作为一个节点画出来,节点弯矩要平衡,如果梁两侧的板配筋面积和大小不等,那么就会导致梁收到扭矩,梁受扭变形后,原需配筋大的板一侧卸荷,另一侧弯矩相应增大,那么会导致原需配筋小的板受力不足。希望在此能得到大叫的看法和观点,最好是有官方依据的。同时,我最近做了一二梁板式底板,双层双向拉通配置钢筋,抗浮时板在支座处底筋不足的地方就附加钢筋。有些地方在只有梁一侧板配筋需要附加钢筋,另一侧不需附加钢筋,此时我公司审图的老头子要求仅在一侧配置附加钢筋,我觉得这样配筋很不合理。想知道大家有什么看法?
免费打赏
ygrxr555888
2012年02月01日 13:36:38
22楼
楼主的看法很独到,学习了。
回复
ak558558
2012年02月01日 14:11:30
23楼
学习了,很同意沙发的观点
回复
liuwenhui198392
2012年02月01日 14:20:43
24楼
回复
pigwxx
2012年02月01日 14:57:49
25楼
回复
mxk80
2012年02月01日 15:30:50
26楼

十分赞同,尤其态度!
回复
鸡毛汉
2012年02月01日 16:35:57
27楼
有老头子带就是好啊
回复
tumugongchengxij
2012年02月01日 21:34:54
28楼
第三条如果要准确算起来很难算准
回复
熊利文
2012年02月02日 07:28:35
29楼
1.pkpm中的satwe和pmsap是完全不同的计算软件!
2.温度.收缩应力的大小与施工工艺、施工时白天及晚上温差、材料性能及建筑物[非缝段]长/宽等因素有关呢!通常在白天及晚上温差较小且建筑物[非缝段]长/宽尺寸较小,如一般在40m以下多层建筑可以不配置防裂钢筋!
3.梁两侧板面的配筋一般情况下是相同的;
回复
熊利文
2012年02月02日 07:36:23
30楼
至于其它情况:如大体积混凝土[一般指基础部分]及板面宽度[开间]方向大于等于3.900[上部结构板面中部设置温度应力筋
回复
jfan998
2012年02月02日 09:11:44
31楼
谢谢赐教!
“2、收缩应力较大的一般是指大体积混凝土和大面积混凝土!我们的控制标准是:板跨大于4米和板厚大于150的无筋混凝土。”你所说的大面积混凝土,一般是如何定义或判断呢?大面积混凝土和板跨无关吧。收缩应力和结构面长度有关。你们习惯多长的时候属于大面积混凝土呢?