水泵自灌式吸水
000
000 Lv.6
2003年12月26日 23:32:10
只看楼主

为形成水泵自灌式吸水,从屋面水箱引一水管到水泵出口往水泵内供水,可不可以?

为形成水泵自灌式吸水,从屋面水箱引一水管到水泵出口往水泵内供水,可不可以?
免费打赏
rockfan
2003年12月27日 09:01:32
2楼
如何控制屋顶水箱的出水管,再说这样的浪费管材,不经济,要多大的管,引水时间,水泵从哪里吸水,各种因素都要考虑,这种想法没有听说过呢。
回复
zlzp6
2003年12月27日 09:37:10
3楼
自灌进水,应该是指水源的水(水池)的水能自重入水泵吧,即水位比泵进口的水位高,应该不是仅仅是一开始能进水而已。
要临时在开启水泵的时候进水,用真空泵啊,
如果流量不大,可以用自控自吸泵,最大吸上高度有6m,不过此类泵的效率不高。
回复
limingyong
2003年12月27日 10:30:22
4楼
想法够怪的,太儿戏了吧!绝对不行。这样做违背了设计最基本的要求!一般做自灌进水,可以将吸水井设计成L型,不但减少水池埋深,还达到自灌的目的!
回复
waterytt
2003年12月27日 14:59:17
5楼
试过楼主的方法,还有吸水罐,不知用过没有,但有的消防队有异议,不太同意!
而且,吸水底阀要定期检修,如果漏水,那就吸不上水来了。
建议别用。
回复
static
2003年12月27日 15:07:29
6楼
我在北方,出于防冻的目的,室外消防蓄水池一般设在地下。但有些情况下泵房只能设在地上,我的做法一般是在泵房高位处加一400L-500L的自灌水箱.
回复

相关推荐

APP内打开