到底该不该试桩?
terence
terence Lv.12
2012年01月27日 10:59:22
只看楼主

我单位最近设计一个住宅小区,2栋高层和一个6层综合楼,基础设计都用用直径400管桩,乙类桩基,桩长都是32米,楼间距在50米左右,按照《建筑基桩检测技术规范》3.3.1规定“设计等级为甲级、乙级的桩基;2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;3 本地区采用的新桩型或新工艺。检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%”甲方代表认为根据3.3.1条文解释“对于大型工程,“同条件下”可能包含若干个子单位

我单位最近设计一个住宅小区,2栋高层和一个6层综合楼,基础设计都用用直径400管桩

,乙类桩基,桩长都是32米,楼间距在50米左右,按照《建筑基桩检测技术规范》3.3

.1规定“设计等级为甲级、乙级的桩基;
2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3 本地区采用的新桩型或新工艺。

检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%”



甲方代表认为根据3.3.1条文解释“对于大型工程,“同条件下”可能包含若干个子单位

工程(子分部工程)。”

认为2栋高层和一个6层综合楼是“同条件下若干个子单位工程,每个楼只进行试1桩就行

了,不必,每栋楼都得试桩3根”
我也说不过他们,甲方代表说的对吗?
哪位高手遇到此类似问题,如何就解决,多谢了。
免费打赏
无间道
2012年02月10日 10:22:28
22楼
按照规范规定对每个建筑单体,试桩数量应为大于1%,且不少于3根。现在试桩的检测费用不算很大,没有必要为节省这点钱而牺牲工程质量。若确实不想做试桩的话,只能是照看专家论证会的方式来解决,请专家们出一个有一句的论证报告,这样将来无论验收,还是归档均可以通过。但是轻装甲的费用也不少啊,且费用应该邮件建设单位出。
回复

相关推荐