我单位最近设计一个住宅小区,2栋高层和一个6层综合楼,基础设计都用用直径400管桩,乙类桩基,桩长都是32米,楼间距在50米左右,按照《建筑基桩检测技术规范》3.3.1规定“设计等级为甲级、乙级的桩基;2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;3 本地区采用的新桩型或新工艺。检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%”甲方代表认为根据3.3.1条文解释“对于大型工程,“同条件下”可能包含若干个子单位
我单位最近设计一个住宅小区,2栋高层和一个6层综合楼,基础设计都用用直径400管桩
,乙类桩基,桩长都是32米,楼间距在50米左右,按照《建筑基桩检测技术规范》3.3
.1规定“设计等级为甲级、乙级的桩基;
2 地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;
3 本地区采用的新桩型或新工艺。
检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%”
甲方代表认为根据3.3.1条文解释“对于大型工程,“同条件下”可能包含若干个子单位
工程(子分部工程)。”
认为2栋高层和一个6层综合楼是“同条件下若干个子单位工程,每个楼只进行试1桩就行
了,不必,每栋楼都得试桩3根”
我也说不过他们,甲方代表说的对吗?
哪位高手遇到此类似问题,如何就解决,多谢了。
2楼
甲方代表对3.3.1条文的理解并不正确,根据楼主提供的情况,每栋楼均是一个单体,均应满足"检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%"的要求.
回复
3楼
什么才算同条件下若干个子单位工程,是不是说,一个项目算一个工程,而不管其中包含多少单体楼?
回复
4楼
支持二楼,请看
回复
5楼
同一条件应该是指工程地质状况基本一致和桩的直径、长度、受力状态等基本一致。
[
本帖最后由 yaokd 于 2012-1-29 08:39 编辑 ]
回复
6楼
具有独立的施工条件和能形成独立的使用功能是单位(子单位)工程划分的基本要求。单位工程的划分在施工前有建设、监理、施工单位自行商议确定。
回复
7楼
同意,地层条件状况无较大变化,可以本范围内取试桩即可,没必要每个单体都去试桩。
回复
8楼
赞同甲方的观点
回复
9楼
如果场地比较均匀,可以每栋只试1根桩,但甲方最好也跟质监站沟通好
回复
10楼
一个单体工程按3,1%
回复
11楼
甲方代表对3.3.1条文的理解并不正确,根据楼主提供的情况,每栋楼均是一个单体,均应满足"检测数量在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%"的要求.
回复