【求教】电压互感器VV接法,使用一年后测量有误
pavellee
pavellee Lv.2
2012年01月27日 09:43:31
来自于变压器
只看楼主

公司10KV开关柜有一多功能数显表,电压信号是通过2个单相互感器VV接法接入,一直运行不错,测量线电压为104左右,数显表显示10.4KV。运行1年后突然A相变为10.02KV,B相10.2KV,C相10.4KV,怀疑PT有偏差,将2个PT全部更换后恢复正常运行一周后又出现上述不准情况,百思不得其解,请各位高手指教,病根到底在哪里?

公司10KV开关柜有一多功能数显表,电压信号是通过2个单相互感器VV接法接入,一直运行不错,测量线电压为104左右,数显表显示10.4KV。

运行1年后突然A相变为10.02KV,B相10.2KV,C相10.4KV,怀疑PT有偏差,将2个PT全部更换后恢复正常

运行一周后又出现上述不准情况,百思不得其解,请各位高手指教,病根到底在哪里?
免费打赏
shideping
2012年02月01日 18:34:44
22楼
我们厂采用的是6kV系统,大约半年之前也发生了 三相相电压不平衡的情况,最大相、最小相大约差150V,但是线电压基本平衡,PT二次侧可看到零序电压值,约为4V左右(平常都是零点几)。不过后来差值有下降,最近相电压最大值、最小值大约相差70V,线电压仍然平衡。当时询问供电部门,他们答复说可能是每相负荷不平衡。我们单相负荷非常小,并且白天、晚上相电压最大、最小的差值也没什么变化,所以我认为跟三相之间负荷不平衡没有关系;况且,线电压是基本平衡的。我认为可能是某一相有对地虚接的情况。
回复
a0b1c3qaz
2012年02月01日 20:20:48
23楼
学习,
回复
dianluzi
2012年02月01日 21:29:29
24楼
请检查线路压接是否牢固或重新校验电压互感器
回复
悠然
2012年02月02日 08:05:51
25楼
个人感觉有点吹毛求疵。因为系统电压不是一成不变的,只要差值范围不大就是正常。

[ 本帖最后由 wxr0804 于 2012-2-2 08:08 编辑 ]
回复
gongzhiyong98
2012年02月02日 08:34:04
26楼
长见识了
回复
mqli2004
2012年02月02日 09:16:36
27楼
第一次:PT运行一年出问题,问:在这一年内能一直保持负荷平衡吗?
第二次:新PT运行一个星期出问题。问:在这一星期内能一直保持负荷平衡吗?
应该是PT的质量问题或者系统问题。如某相虚接地。
回复
啊勇
2012年02月02日 09:21:53
28楼
一般的时候新产品在运行的时候可能是三相平衡的 ,但是在运行一段时间后就会出现设备的各种参数的变化,比如变压器阻抗 只要有0.01的变化那就会出现三相阻抗不等,导致三相电压降不同,而测量出现不等。 运行很正常出的情况
回复
pavellee
2012年02月02日 13:42:22
29楼
问题上一级馈线柜显示的电压平衡,2个高压柜之间只有电缆,没有东西。没负载测量难度大,厂里不能停产,之前测量都是带着表测的PT二次侧电压
回复
pavellee
2012年02月02日 13:45:03
30楼


我这里是G01柜下面是G02,然后是10KV变压器,现在G02出问题,G01没问题,G01和G02之间只有电缆,如果说不平衡那为什么G01显示平衡呢?而且换上去之后前5天就正常了,负载没变化啊。
回复
hufujun2011
2012年02月02日 14:47:29
31楼
回复

相关推荐

APP内打开