公司10KV开关柜有一多功能数显表,电压信号是通过2个单相互感器VV接法接入,一直运行不错,测量线电压为104左右,数显表显示10.4KV。运行1年后突然A相变为10.02KV,B相10.2KV,C相10.4KV,怀疑PT有偏差,将2个PT全部更换后恢复正常运行一周后又出现上述不准情况,百思不得其解,请各位高手指教,病根到底在哪里?
公司10KV开关柜有一多功能数显表,电压信号是通过2个单相互感器VV接法接入,一直运行不错,测量线电压为104左右,数显表显示10.4KV。
运行1年后突然A相变为10.02KV,B相10.2KV,C相10.4KV,怀疑PT有偏差,将2个PT全部更换后恢复正常
运行一周后又出现上述不准情况,百思不得其解,请各位高手指教,病根到底在哪里?
12楼
方法一 可以在把测量仪表的PT二次侧开路用万用表测量 记录
方法二 在接上仪表测量 记录
比较
方法三 空载时检测 记录
方法四 有负荷时测量 记录
比较
分析: 一般情况是三相运行部平衡所致,存在误差。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
13楼
jiangyonghit 发表于 2012-2-1 11:08
同意 不是线路误差,就是互感器精度误差,或本来就是3相电压不平衡的原因。
回复
14楼
说三相不平衡的挺多,等你的测量结果!!
回复
15楼
回复
16楼
我猜是3相不平衡
回复
17楼
高压线路上的电压能绝对平衡?
回复
19楼
理论上的三相平衡在实际运用中会实现吗?再说机械制图上还有一个正负公差哩!
回复
20楼
12#分析得比较详细,低压侧三相不平衡会造成高压侧电压吗?学习、学习!!!!!!
回复
21楼
一般情况是三相运行部平衡所致,存在误差,你们领导也挺较真的10.4、和10.2KV也不是差很多,A相负载稍重就会出现这种情况。下次你给装个指针式的,呵呵!