【求教】电压互感器VV接法,使用一年后测量有误
pavellee
pavellee Lv.2
2012年01月27日 09:43:31
来自于变压器
只看楼主

公司10KV开关柜有一多功能数显表,电压信号是通过2个单相互感器VV接法接入,一直运行不错,测量线电压为104左右,数显表显示10.4KV。运行1年后突然A相变为10.02KV,B相10.2KV,C相10.4KV,怀疑PT有偏差,将2个PT全部更换后恢复正常运行一周后又出现上述不准情况,百思不得其解,请各位高手指教,病根到底在哪里?

公司10KV开关柜有一多功能数显表,电压信号是通过2个单相互感器VV接法接入,一直运行不错,测量线电压为104左右,数显表显示10.4KV。

运行1年后突然A相变为10.02KV,B相10.2KV,C相10.4KV,怀疑PT有偏差,将2个PT全部更换后恢复正常

运行一周后又出现上述不准情况,百思不得其解,请各位高手指教,病根到底在哪里?
免费打赏
mente521
2012年02月02日 15:58:06
32楼
外用作施工临变要求或者什么
回复
wlyeying
2012年02月02日 21:20:09
33楼
直觉地认为,第一次一年后出现问题,不是因为你用久了,而是因为连接线有问题,或者因为负荷增长导致三相不平衡了。因此无论你今后接多少个新的下去,也抗不了太久。
有时候,短暂的三相不平衡也会坏了你的设备,不能排除电缆所连接的用户有存在短暂暴增负荷的可能,我们平时早上测量是没事,但是人家晚上加班就可能坏事了
回复
pavellee
2012年02月03日 16:17:27
34楼
请问某相对地虚接是什么意思?怎么排除?因为是2个单相PT VV接法,测量A相对地,和A相对B的电压应该一样的啊,图纸上是B相二侧接地啊。我量B相对地电压没有,应该接地还行吧?
回复
zhouxf_21
2012年02月03日 18:03:34
35楼
个人感觉有点吹毛求疵
回复

相关推荐