请问给水管室外为铸铁管DN75的跟室内PP-R管DN75的怎么连接?

请问给水管室外为铸铁管DN75的跟室内PP-R管DN75的怎么连接?
免费打赏
huadong88
2003年12月29日 13:09:11
2楼
有专用连接管件
回复
志雄
2003年12月29日 13:50:13
3楼
设检查井,没见过直接连接得
回复
wych
2003年12月29日 14:29:28
4楼
一般采用法兰连接
回复
zhuti
2003年12月29日 14:59:34
5楼
02SS405-2 《给水塑料管安装》P61 中说明:PPR与小口径金属管连接,一般采用螺纹连接。大口径采用法兰连接
回复
dbfdbf
2003年12月29日 17:33:21
6楼
采用法兰连接,不过PP-R的规格与普通管不一样,需转换.∮110×15.0
回复
mzy
2003年12月30日 17:58:33
7楼
用带丝扣的法兰和PPR管件连接,然后再与铸铁的承盘短管或插盘短管连接
回复
mel.zhu
2003年12月31日 11:57:21
8楼
给水系统的连结,一般没有问题。可以用很多的方式。最简单的就是用柔性联接件、橡胶圈、卡箍,方便、快捷。其他的连接形式也行。其实最难得,我个人认为是大口径的排水管,材质不同的管材联接。