卧室内不能穿给排水管可我的卫生间下面是卧室这可如何是好啊请各位大侠帮忙
卧室内不能穿给排水管
可我的卫生间下面是卧室这可如何是好啊
请各位大侠帮忙
42楼
请建筑设计的同志改变一下方案.卫生间的标高降下去,排水管做在楼层上.做好之后再用塘杂添平,但一定要设清扫口
回复
43楼
同层排水,问题多多,谁有好办法?大家说说看
回复
44楼
大餐厅上面全是宾馆卫生间都见过,这有什么,有时候条件限制而已,难道宾馆下面就不能开饭店么,没有哪条规范规定不允许这样
回复
45楼
谢谢各位
十分感谢大家的热心
回复
46楼
楼主问题应该基本解决了吧。
如果大家还有其他问题,可以另开帖讨论或者可以采用查找需要的东西。
回复
47楼
做夹层啊,那样不就可以了吗?
回复
48楼
目前世面上有卫生器具和存水弯一体的
你可以采用这种卫生器具,在卫生间楼板
上设置排水管,墙外设置排水立管
如是北方地区,做好防冻。
回复
49楼
国家强制性规范要求卧室上方严禁设置卫生间 好多业主和开发商因为这个打起了官司 均是开发商败诉 建筑不改方案的话 就在板面上敷设排水管 回填炉渣 当然结果卫生间地面比其他地面高几十公分.
回复
50楼
如果采用同层排水,今后的检修维护将是忙烦事。
回复
51楼
最好的办法是叫建筑重新设计,避开卫生间。
回复