主卧的上层是卫生间,排水管怎么办??
nhnpiao
nhnpiao Lv.2
2006年09月04日 16:46:21
只看楼主

卧室内不能穿给排水管可我的卫生间下面是卧室这可如何是好啊请各位大侠帮忙

卧室内不能穿给排水管
可我的卫生间下面是卧室这可如何是好啊
请各位大侠帮忙
免费打赏
yyh821001
2006年09月06日 13:27:53
32楼
可以采用同层排水,或者装修吊顶来处理。不过最好采用同层排水。
回复
zz_lchl
2006年09月06日 13:43:01
33楼
5.1.3 卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、厨房、餐厅的上层。卫生间地面和局部墙面应有防水构造。其中的条文解释为:卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层,可布置在本套内的卧室、起居室(厅)和厨房上层;并应有防水、隔声和便于检修的措施。
回复
tsyi
2006年09月06日 13:52:43
34楼
卧室上面设卫生间是很不科学的,应该跟建筑专业商量,将卫生间改位置,或者下层也增设卫生间!
回复
dengxianshan
2006年09月06日 14:19:36
35楼
建筑违反规范, 建筑必须改过来,否则申图通不过去.
回复
yzhy-003
2006年09月06日 18:08:07
36楼
考虑同层排水,排水管必须采用隔音保护,做好防水措施。
回复
zpzjt
2006年09月06日 19:06:58
37楼
同层排水
回复
liu_hao_cn
2006年09月06日 19:50:41
38楼
我们这儿常见啊,建议卫生间降板350,支管在板上走。管井千万不要放在卧室内。
这样做应该没问题。
回复
xfliulei
2006年09月06日 21:16:23
39楼
建筑的整天留下后遗症,给别人出难题...
采用同层排水吧
回复
hdh6709
2006年09月07日 08:06:02
40楼
1、如果是不同住户肯定不行,首先考虑建筑修改,如增设高差等,或往外或设管井。
2、是同一住户,那就内部解决,沿墙角或管井。不过这样住户一般都不舒服的,特别是有污水管通过。
回复
于莉
2006年09月07日 08:33:22
41楼
我觉得还是建筑改平面比较妥当,你把规范给他看,如果他不愿意改,你就把管子做到室外,室内万万不可,那你就违反规范了.