一个朋友,邀我帮他看下他的房子,让我给他意见是否能再建多一层:我先说下,这栋房子的情况吧:这房子,建于99年,地基的一半是池塘,但建有独立基础,属于比较简单的框架结构,三跨,跨度为6~7m,墙体材料是红砖,一个地下室,两层标准楼层,但是质量方面:有较多裂缝,在梁与梁的搭接位置有明显裂缝,裂缝不大(肉眼看上去大概小于1mm),更加严重的是:在第二跨的位置由地下室底板到屋面共四块板都有裂缝,屋面的裂缝宽度最大的超2mm,第三跨位置仅在第三块板有裂缝。刚开始,判断,这些裂缝每块板都存在,而且基本都集中在同一个位置,就判断是不均匀沉降导致的,但是当我认真观察时候发现,它的墙体基本是完好的,无任何裂缝,楼板位置的裂缝没有延展到墙身位置,这下疑问出来了,这些裂缝跟不均匀沉降应该没有太大联系?如果这些问题不是不均匀沉降导致的,那又是什么原因导致的呢?而且裂缝为什么都集中同一个位置呢?这些疑问困扰着我,是不是工人在施工过程中,钢筋搭接都集中在同一个位置,而且每块板都无一例外这样搭接呢?
我先说下,这栋房子的情况吧:
这房子,建于99年,地基的一半是池塘,但建有独立基础,属于比较简单的框架结构,三跨,跨度为6~7m,墙体材料是红砖,一个地下室,两层标准楼层,但是质量方面:有较多裂缝,在梁与梁的搭接位置有明显裂缝,裂缝不大(肉眼看上去大概小于1mm),更加严重的是:在第二跨的位置由地下室底板到屋面共四块板都有裂缝,屋面的裂缝宽度最大的超2mm,第三跨位置仅在第三块板有裂缝。刚开始,判断,这些裂缝每块板都存在,而且基本都集中在同一个位置,就判断是不均匀沉降导致的,但是当我认真观察时候发现,它的墙体基本是完好的,无任何裂缝,楼板位置的裂缝没有延展到墙身位置,这下疑问出来了,这些裂缝跟不均匀沉降应该没有太大联系?如果这些问题不是不均匀沉降导致的,那又是什么原因导致的呢?而且裂缝为什么都集中同一个位置呢?这些疑问困扰着我,是不是工人在施工过程中,钢筋搭接都集中在同一个位置,而且每块板都无一例外这样搭接呢?
这些裂缝在03年已经出现,宽度没有继续扩大,所以我判断这些裂缝已经稳定了,在不突然大量增加楼面荷载的情况下,在结构方面应该没有太大问题,住人也是安全的。但是,朋友要加高一层半的话,就不敢说了。
按这种情况,你会怎么判断呢?或者给什么建议我朋友呢?
是否需要加固住人?或者可以直接加多一层半?
[ 本帖最后由 gongguanrenjia 于 2012-1-20 22:58 编辑 ]