DN100的镀锌管,150米 要打到六楼现在用70立方/小时的泵,扬程38,打到楼下的水头只有18m,送不上六楼如果再加一台28立方/小时的泵,扬程42m的小泵能保证六楼的喷淋能用吗? (浴室用)谢谢各位在选泵的时候,扬程和流量矛盾时怎么选择?扬程达不到,流量达到,会出现什么样的结果?流量达不到,扬程达到,会出现什么样的结果?急盼回答!
DN100的镀锌管,150米 要打到六楼
现在用70立方/小时的泵,扬程38,打到楼下的水头只有18m,送不上六楼
如果再加一台28立方/小时的泵,扬程42m的小泵能保证六楼的喷淋能用吗? (浴室用)
谢谢
各位在选泵的时候,扬程和流量矛盾时怎么选择?
扬程达不到,流量达到,会出现什么样的结果?
流量达不到,扬程达到,会出现什么样的结果?
急盼回答!
2楼
把你的问题综合一下(问题中没说明白的系假设):
集中消防泵房内消防主泵的参数:Q=70方/h,H=38m,出口管径DN100,至150m外的建筑单体处的压力仅为18m,不能满足该建筑单体顶楼的喷淋用水压力要求。
现在的解决办法是增加一台泵(参数Q=28方/h,H=42m),是否能解决以上问题。
首先明确下,增加的这台小泵是放在什么地方?
回复
3楼
70立方/小时的流量用DN100的管损失太大了,建议加大管径到DN150.
回复
4楼
甲方把管子定死了,管径变不了
小泵加在泵房里,然后并联起来
回复
5楼
不知道你的喷淋布置的情况,不过根据经验,你的泵扬程太小了。最好计算确定。
回复
6楼
选这样的泵也没办法
要保证流量就保不了扬程
大家帮我出个主意
回复
7楼
感觉并上这个小泵没什么用,把原水泵换个高扬程的怎么样?
回复
8楼
楼主果然很强啊,72立方米的流量只用100管径,150米长管的水头损失都要有20米了,难怪打到楼下只有18米水压,哈哈
如果管径定死,这甲方也是有病啊宁可增加水泵,而且是浴室的话,应该是生活用泵,那么有长期运行费用的,增大管径减少水泵电耗是绝对经济合理的。
不过从楼主的论述来看,这个泵和管道应该是现状存在的吧,改造项目?
那么要增加扬程可以考虑把小泵串联上去,并联不会增加水泵扬程的,只会增大流速,而楼主的情况应该是扬程不足而非流量不够。
但从楼主的情况看来是用水泵直接供水给浴室喷淋?奇怪奇怪,楼主要有好的建议应该把自己的情况讲明白清晰一些
回复
9楼
楼主自己搞糊涂了,喷淋和淋浴没弄清楚,喷淋是消防泵,而淋浴是生活泵。
回复
10楼
建议把管径放大一级,如还不能解决这一问题可否另加一台水泵与现有水泵串联?
回复
11楼
管径是定的 改不了的
我现在把泵改成扬程50,流量60
差了10方水,就用一个20方的小泵并联起来
这样行吗?
请指点。
回复