变压器出线来自10kV配电室开关柜,配有微机继电保护装置,请教是否有必要之间加负荷开关,谢谢!!

变压器出线来自10kV配电室开关柜,配有微机继电保护装置,请教是否有必要之间加负荷开关,谢谢!!

IMG_0486.jpg

免费打赏
star6174
2012年02月02日 17:03:00
42楼

负荷开关最上面是过电压保护器吗?该变压器电源进线电缆出自什么地方,装设负荷开关的具体情况是什么,请详细解释下,谢谢!
回复
myj1994
2012年02月04日 10:26:17
43楼
如果进线电缆是从厂区高压出线柜单独供电的,可取消该负荷开关,如果进线电缆是从公用10KV线路T接引入的,则完全有必要安装,否则如何停电?
回复
mingami
2013年10月20日 22:08:19
44楼
:hug:学习了
回复
xintgzl
2014年02月26日 22:43:40
45楼
努力学习争取成为变压器达人
回复
佶凌
2014年09月02日 10:04:53
46楼
赞同43楼的
回复
li8215011
2015年12月07日 10:14:37
47楼
star6174 发表于 2012-1-20 14:38 变压器容量在400kVA及以下时,变压器可能产生的最大短路电流值均小于负荷开关的额定开断电流值,负荷开关可 …你这段话,出处是哪的?求明白,谢谢。