【请教】变压器高压侧电缆进线是否有必要经负荷开关
star6174
star6174 Lv.3
2012年01月19日 14:29:38
来自于变压器
只看楼主

变压器出线来自10kV配电室开关柜,配有微机继电保护装置,请教是否有必要之间加负荷开关,谢谢!!

变压器出线来自10kV配电室开关柜,配有微机继电保护装置,请教是否有必要之间加负荷开关,谢谢!!

IMG_0486.jpg

免费打赏
ccj8989
2012年01月31日 09:53:28
32楼
高压线段未有穿金属管接地,直敷墙,不合要求吧?
回复
浩宇
2012年01月31日 13:57:02
33楼
完全没有必要安装负荷开关,高压开关柜就已经保护了,比负荷开关保护好多了
回复
tian.heng
2012年01月31日 15:54:44
34楼
这是在不设断路器的情况下从经济考虑用负荷开关+熔断器代替断路器功能的情况吧
回复
悠然
2012年02月01日 08:01:16
35楼
“变压器室和开关室仅一墙之隔”无需加装负荷开关。
回复
xiech123
2012年02月01日 09:07:04
36楼
很好的学习例子
回复
zxd810
2012年02月01日 12:29:31
37楼
从安全角度讲:有一个明显断开点,很有必要。不过此负荷开关安装高度略低,距变压器略进了点。不太合乎规范。
回复
guxiangxue
2012年02月01日 12:30:20
38楼
建议取消,1、变压器和配电室很近,在检修变压器时,按规定操作,高压柜手车摇至试验位。
2、变压器室要定期检修清扫,多个负荷开关多个故障点,实际生产如负荷开关出现问题,很难马上消除故障,影响变压器投用,间接影响生产。
回复
天天好样的
2012年02月01日 16:08:20
39楼
多看看图集!
回复
hxfznlq
2012年02月01日 20:27:26
40楼
没必要加隔离开关,误带负荷操作时很危险。
回复
li1723263752
2012年02月01日 22:49:58
41楼
1;从图上看,没有高压室。高压室里应该是高压计量柜,总柜,到出线柜1,,2,3等。高压柜里自然配有微机保护。就应该有负荷开关。
回复

相关推荐

APP内打开