请问 多联机加氟如何计算充注量,如果补氟呢?看电流 还是啥,变频的怎么能知道补多少。谢谢
请问 多联机加氟如何计算充注量,如果补氟呢?看电流 还是啥,变频的怎么能知道补多少。
谢谢
12楼
所有制冷机组制冷剂的充注量都大同小异,充注制冷剂主要看吸排气压力,压缩机的匹值大小不一样充注制冷剂的量和压缩机的吸排气压力大小不一样,当然多联机方面管路长短也有影响。
河南亿鑫空调工程技术有限公司是中央空调销售、安装和维修为一体的综合性公司,主要从事中央空调水机,氟机的销售,办公室,酒店,商铺,别墅,公建的空调销售安装及改造, 中央空调系统全面维护、维修、保养及管理 中央空调系统进口、国产零配件销售、技术咨询、系统水处理及清洗等。详情请登录:
http://www.zzyxkt.com/ 联系电话:15838266020 (刘先生) 0371-63752273
希望可以帮到你,如果你实在弄不好欢迎你来电垂询,谢谢。
回复
13楼
能介绍的详细点吗?谢谢!!!
回复
14楼
设备全负荷运行时,储液罐中能保持最低液位就行。
回复
15楼
zhangyuening 发表于 2012-1-30 12:03 一匹0.7kg左右。你这个数值是怎么来的?
回复
16楼
如果你要确切的数值,一是通过制冷量、压焓图计算出系统的流通量;二是根据流通量加20%左右,就是充注量。这是重量法充注。实际上大家都根据低压压力控制法充注。
回复
17楼
多联机一般不补冷媒的,加注量需要看外机名牌和计算管道
回复