请问 多联机加氟如何计算充注量,如果补氟呢?看电流 还是啥,变频的怎么能知道补多少。谢谢
请问 多联机加氟如何计算充注量,如果补氟呢?看电流 还是啥,变频的怎么能知道补多少。
谢谢
2楼
看效果
回复
3楼
期待‘熊猫’大侠,
回复
4楼
管线不长的话,把储液器加满就应该行了!和变频没啥关系!
回复
5楼
我如何知道 我加满了 储液器?
回复
6楼
1。按照安装手册,根据配管的长度计算
2。如果已经不知道里面充了多少的话,很复杂。可以运行所有内机,看过冷度,过热度和电子膨胀阀开度。如果蒸发侧的电子膨胀阀开度在250以内,且过热度小于5;冷凝侧过冷度小于5。符合以上参数就是最理想的充注。
回复
7楼
满负荷运行将储液器的下视镜加到能看见液体就行
回复
8楼
满负荷运行将储液器的下视镜加到没有气泡就行
回复
9楼
一匹0.7kg左右。
回复
10楼
都是经验充注的,没有绝对数值
回复
11楼
同意6楼的朋友
主要是管道长度
回复