多联机加氟如何计算充注量
master731
master731 Lv.4
2012年01月19日 13:21:48
来自于制冷技术
只看楼主

请问 多联机加氟如何计算充注量,如果补氟呢?看电流 还是啥,变频的怎么能知道补多少。谢谢

请问 多联机加氟如何计算充注量,如果补氟呢?看电流 还是啥,变频的怎么能知道补多少。
谢谢
免费打赏
wanqile6414
2012年01月20日 13:47:10
2楼
看效果
回复
linianl
2012年01月21日 10:00:29
3楼
期待‘熊猫’大侠,
回复
山东金舟制冷
2012年01月21日 20:15:15
4楼
管线不长的话,把储液器加满就应该行了!和变频没啥关系!
回复
master731
2012年01月23日 21:49:07
5楼
我如何知道 我加满了 储液器?
回复
johnwu
2012年01月23日 22:19:16
6楼
1。按照安装手册,根据配管的长度计算
2。如果已经不知道里面充了多少的话,很复杂。可以运行所有内机,看过冷度,过热度和电子膨胀阀开度。如果蒸发侧的电子膨胀阀开度在250以内,且过热度小于5;冷凝侧过冷度小于5。符合以上参数就是最理想的充注。
回复
chen2712
2012年01月26日 14:29:07
7楼
满负荷运行将储液器的下视镜加到能看见液体就行
回复
hwx00178692
2012年01月26日 21:18:34
8楼
满负荷运行将储液器的下视镜加到没有气泡就行
回复
有角幻也
2012年01月30日 12:03:13
9楼
一匹0.7kg左右。
回复
喜羊羊
2012年01月31日 09:36:02
10楼
都是经验充注的,没有绝对数值
回复
yzhchlan
2012年01月31日 11:04:57
11楼
同意6楼的朋友
主要是管道长度
回复

相关推荐