附设避雷针与放散阀的相对位置有没有国家规定
zhwtaiji1
zhwtaiji1 Lv.2
2006年09月03日 22:01:00
来自于防雷减灾
只看楼主

本人最近做了个8万立方米的煤气储柜的防雷、防静电的保护,柜最高处50m,柜直径58m,柜顶最高处为呼吸口(带风帽),柜上有四处放散阀(匀均布置)距地43m。罐壁厚3.5mm。 本人现在的方案是拟采用7根针10m的避雷针,中央放一支,沿罐子周围布6根针,以防直击雷。 还有罐体的照明,以及在罐体安装航空灯。现在偶的问题就是:1、附设避雷针与呼吸阀和放散阀的相对位置有没有强制的规定? 2、航空灯的布置应如何布,若安装在避雷针上应如何安撒?

现在偶的问题就是:1、附设避雷针与呼吸阀和放散阀的相对位置有没有强制的规定?
2、航空灯的布置应如何布,若安装在避雷针上应如何安撒?
请大家帮帮忙哈。
tcchezhong
2006年09月04日 14:01:39
2楼
1.先进行爆炸危险区域的划分.
2.再进行防雷等级的确认.
3.根据规范规定的防雷等级,采取相应的措施.
4.罐体壁厚太薄了.不能利用罐体金属作为接闪器了.防雷很难做呦!
回复
zhwtaiji1
2006年09月04日 21:04:48
3楼
谢谢北极光了。
我在查钢铁设计手册时查到了一句话,可以解答我自已的问题,好的东东要拿来大家分享撒.
手册这中这样写到”二、三类防雷建筑物,当用避雷针保护爆炸性气体的放散阀、呼吸阀等,应就近安装避雷针“
现在这个设计前期的准备工作就作完了。等我做完后再和大家来分享下哈
回复
tcchezhong
2006年09月05日 12:18:59
4楼
要查防雷规范.
设计手册,不能作为设计依据.(设计手册,有错误的很多,包括钢铁).
回复
zhwtaiji1
2006年09月05日 20:22:40
5楼
这个偶也知道,可是在规范上只是提到了,避雷针针尖要在保护范围外,没提及相对位置,只有钢铁手册一处提到了此种说法,就拿来参考了哈.
回复
tcchezhong
2006年09月06日 08:01:23
6楼
你对防雷规范的理解不透!
请你一定要:精读规范!
现行防雷规范的一个差劲处,就是这款又支到那款,那款又支到另一款.
不精读,根本无法理解.特别是,你这个情况.其实规范说的很清楚,就是需要前后在后前的来回找条款.
回复
zhwtaiji1
2006年09月06日 20:33:31
7楼
请北极老兄指导些撒,详细些,偶先谢谢了撒.
明确我以上的问题,哈哈.
谢喽,大不了请你吃涮锅啦.
回复
tcchezhong
2006年09月11日 15:54:59
8楼
防雷规范第3.3.11条。支到第3.3.2条。再支到第3.2.1条。
仔细研读吧!否则,很难理解透彻。
回复
zhwtaiji1
2006年09月13日 20:36:48
9楼
谢。
回复
wangqunjiang
2009年07月11日 20:16:07
10楼
放散管上装阻火器,就不必再装避雷针了。壁厚大于4mm的罐体可以不另作接闪器,接地就行,当然接地要满足规范要求。
回复

相关推荐

APP内打开