一个餐厅层高3.6,面积600多,不知道用风盘加新风好不,还是用吊顶风柜?3.6米层高用风柜有问题吗
一个餐厅层高3.6,面积600多,不知道用风盘加新风好不,还是用吊顶风柜?3.6米层高用风柜有问题吗
2楼
看你的设备和吊顶高差的问题了,如果有空间最好最风柜。
回复
3楼
个人感觉吊柜好 风机盘管检修口太多了 可以把吊柜卡在梁里面
回复
4楼
3.6m的层高有点悬,我知道的风柜最低的就有700mm,空间又那么大,吊顶估计不会很高,所以还是建议用风机盘管
回复
5楼
梁高估计至少500,考虑地面面层及误差,实际梁底净高应该只有3m,如果用风柜,设备有380mm高的,但风管可能会做到400高,考虑保温吊架80,吊顶100.那么吊顶后只有2.4m净高,会很矮,当然可以和室内设计商量,如果可以接受,或者局部吊低,也是一个比较好的选择。如选风柜净高不能满足,只能选FCU,虽效果差些,但还是室内装修是第一位的。
回复
6楼
可以,安全第一
回复
7楼
面积才600多,直接用风机盘管就可以了。层高本身不是很够空间,不要去挤了。因为还有消防管啊,灯具啊,排水坡度啊,这些都要考虑,用风机盘管吧。
回复
8楼
深有同感,建议用风机盘管
回复
9楼
谢谢各位,我也觉得风盘合适点
回复
10楼
用风柜要好一些,封盘的风压有问题,但要消音
回复
11楼
建议用风机盘管