我作的工程是一栋地下两层,地上四层的裙楼,裙楼上有A栋31层和B栋8层的住宅,一栋24层的酒店工程。现浇了负二层的挡墙以及A栋的地上二层砼。现在是挡土墙和A栋筒体成竖向开裂,多,而且全是开通了的。混凝土是C50的商品砼,重庆没有矿渣水泥,加的都是矿渣粉,塌落度16-20,墙厚400,水平筋间距150.浇筑条件是重庆市红色干旱预警情况下浇的。室外温度大概65度,养护没有采取特殊措施不加覆盖浇水。请各位同仁说说你的看法。谢谢。
首先要确定你的裂缝深度及宽度?另外你的裙楼与主楼是否结构连在一起?裂缝产生的原因很多,需要很多的前提《希望提供更详细的资料。
回复
3楼
一、原因分析
1.首要因素是材料而首推水泥,应根据季节、温度、湿度要求正确选用不同型号水泥,避免一年到头一成不变选用同种水泥。
2.砂、石地方材料因素。由于未考虑级配层次要求,未能严格按照要求选用材料,从而由于存在杂质异物等因素而产生裂缝。
3.保护层厚度不足,钢筋锈蚀,造成顺钢筋布置方向裂缝。
4.拌制浇捣工作疏忽、马虎,由于材料搅拌不匀、不充分,在振捣过程中失控,过多或过少振捣产生密实度不一致,泌水处水份集中而产生裂缝。
5.养护期失控,终凝尚未完成载荷使用。
6.措施不力,未按要求到位,贪图简单省力从而引,发温差缝等。
二、设计因素
1.住宅平面布置宜规则,尽量避免形状突变,在凹面处周边应增强配筋,来弥补和平衡。
2.控制板厚,一般最薄处不小于120毫米,厨厕间不小于90毫米。
3.长度超过40米,应设置后浇带,其两边应设加强筋。提高后浇混凝土与钢筋咬合力。
4.在现浇屋面和建筑物两端单元中(不少于6000毫米范围内)设置双层双向钢筋,间距不宜大于100毫米,直径不宜小于8毫米。
5.外墙转角处设置放射筋,一般应不小于7¢10,长度应为板跨1/3,不能小于1500毫米。
6.现浇板混凝土强度等级不宜大于C30,水泥强度等级不应大于42.5R。
三、施工过程控制
除了设计措施配合外,控制重点还在施工环节这一关。我们对现场控制措施从以下几方面人手,严格控制、严格把关、全过程监督:
1.对预埋管线走向应用宽度500毫米¢6@150钢筋网片底部加固,线管粗细控制小于板厚1/3,采用线盒布线,从而控制由于布线丽I嘶蹴向的直裂缝产生。
2.尽量不留施工缝,如若非留不可则应按规范设置。
3.在应力较小处留置后浇带,保护好后浇带中钢筋,按设计要求时间,浇注后浇带。如设计无要求时,则最少保留28天,应清除后浇带两侧松散砼体,采用微膨胀水泥,填筑混凝土比原强度提高一个等级。保持15天以上养护期。
4.拌制用砂尽量采用洁净中粗砂,避免细砂,禁用含泥量大细砂。
5.严格控制板厚,在固定处做出统一标高,对板厚随时校核,保证保护层厚度i圭到设计要求。按前、后、左、右各约300毫米间距设置支撑马橙,保证上层钢筋保护层厚度。
6.冬季施工采甩减水剂时,尽量采用分散性较好、减水率较高而收缩率相对较小的外加剂,其减水率不低于0.08。
7.整体浇捣完成后,在终凝前采用倒退法分两次抹平、压实。
8.整体浇捣好后,在强度未达1.2Mpa时,不进行下道工序施工,不得上人和载荷,待强度达到10Mpa时,才可陆续堆放物体,应分散、分次加载,尽量避免集中堆放,形成集中荷载,同时控制堆载时吊车卸物冲击。
9.整体混凝土浇筑完成后,在砼尚未干燥前应覆盖,洒水养护时间大于7天,如属掺用缓凝型外加剂时则养护时间延长2倍为14天。
10.对各层浇筑混凝土方量进行计算,从流水角度模数量,尽量配备足够钢模,以利周转。同时应按强度、刚度和稳定性三方面考虑配备附属用配件,尽量避免由于提前拆模和支撑原因,产生板缝。
11.对拌和用水量严格控制,根据设计和级配单,视气温高低,适时调整用水量,避免由于水灰比过大而产生裂缝。
12.当使用商品混凝土时,应按检验批要求做塌落度测试,其塌落度控制应不大于150毫米,高层时应控制在不大于180毫米范围内。
经过以上各方配合,尤其是严格控制施工关,只要做到事先对细裂缝原因有分析,有针对性控制措施,在落实施工过程中不马虎,不走样,一环扣一环,层层有人管,事事有落实,裂缝确实可控制,乃至杜绝。从我们对经手项目6.5万平方米的锦绣花园和12万平方米的南江新村实际效果看,绝大部份户型内,均未发现裂缝;即使个别开间存有少量裂缝,也得到了用户认可。
转别人的看法!!!!!!!!
回复
4楼
一、混凝土早期强度高,收缩快,引起裂缝;二、混凝土中粉煤灰掺量过多,引起裂缝;三、养护不得当;我工地也出现过,这是专家提出的原因,希望对楼主有一定的帮助
回复
5楼
直接原因是混凝土养护不及时。
高温季节施工特别要注意养护。
回复
6楼
谢谢各位,裙楼和主楼之间是有后浇带的,建筑平面是比较规则是四边形,重庆没有矿渣水泥的,只有用普通的硅酸盐水泥加粉煤灰来降低水化热,我自个人为是养护不到位要站很大一部分原因,其次是挡土墙的水平筋布于竖向筋的内侧,对于水平方向的受力保护层较大,另外就是筒体门洞口的应力集中,而设计只考虑了上部何载造成的都在门洞上口开裂,还有就是底模和侧模一起撤导致的。
回复
7楼
同意四楼看法,砼强度高,而且应该属于大体积砼了,在施工之前应针对大体积砼防止开裂提出相关施工要求,做相应的方案,如果基础没有问题的话,砼水化过程是产生裂缝的关键!
回复
8楼
我是新手插不上嘴
但听你们讲就学到不少了
回复
9楼
早期养护不到位,混凝土干缩产生裂缝是主要原因。
同时不排除以下因素:
1、设计选用的混凝土强度等级C50偏高,自身收缩量大;
2、施工对混凝土弹性模量与收缩的关系认识不足,配合比设计不当;
3、施工对高温条件下混凝土施工及裂缝控制技术措施认识不够。
回复
10楼
可能养护的方法跟时间问题.C50混凝土不能按照普通混凝土养护方法养护,最好带模养护
回复
11楼
hehe
回复