【请教】高压进线处装避雷器!低压总进线处还需加涌浪保护器吗?
rk5707
rk5707 Lv.15
2012年01月16日 18:14:21
只看楼主

我用一台干式变压器,室内安装,在高压进线处安装了避雷器!那么低压总进线处需要加涌浪保护器吗?进线柜和变压器和总进线柜都是挨着的!

我用一台干式变压器,室内安装,在高压进线处安装了避雷器!那么低压总进线处需要加涌浪保护器吗?
进线柜和变压器和总进线柜都是挨着的!

1111111.png

免费打赏
l13591991255
2012年01月16日 21:08:56
2楼
按规范是要装的,可以看看新雷规范
回复
rk5707
2012年01月17日 08:32:39
3楼
低压侧安装涌浪起什么作用呢?雷电流???有点勉强!
回复
莫下雨
2012年01月17日 08:53:46
4楼
这个是防止尖峰电压和电流的,低压侧必须安装,低压和高压室不同的系统啊,高压侧规范要求每段母线必须安装避雷器,作用都是一样的
回复
xj.7204
2012年01月17日 08:59:18
5楼
低压总进线处要装设浪涌保护器,而且等级应为I级。
回复
cnkaqi030
2012年01月17日 09:36:01
6楼
低压侧必须安装
回复
zyz8438
2012年01月17日 09:42:06
7楼


支持!
回复
rk5707
2012年01月17日 12:37:53
8楼
谢谢您的回复!!小弟受教!
谢谢以上各位的给力回复!谢谢!!!
回复
chjs001
2012年01月18日 15:28:55
9楼
必须装的一个防止操作过电压,一个是防止雷击,高压低压都是一样,还有一个是电容柜也要主要是防止电容投切的时候过电压。。。。。。。
回复
coala-x
2012年01月20日 22:29:00
10楼
高压是高压,低压是低压。起的作用都不一样,当是屋里客厅的空调,开一个什么都解决了?
回复
loujinpu
2012年01月21日 09:12:22
11楼
我低压进线装的避雷器,比浪涌便宜点,符合新规范吗?
回复