我用一台干式变压器,室内安装,在高压进线处安装了避雷器!那么低压总进线处需要加涌浪保护器吗?进线柜和变压器和总进线柜都是挨着的!
我用一台干式变压器,室内安装,在高压进线处安装了避雷器!那么低压总进线处需要加涌浪保护器吗?
进线柜和变压器和总进线柜都是挨着的!
2楼
按规范是要装的,可以看看新雷规范
回复
3楼
低压侧安装涌浪起什么作用呢?雷电流???有点勉强!
回复
4楼
这个是防止尖峰电压和电流的,低压侧必须安装,低压和高压室不同的系统啊,高压侧规范要求每段母线必须安装避雷器,作用都是一样的
回复
5楼
低压总进线处要装设浪涌保护器,而且等级应为I级。
回复
6楼
低压侧必须安装
回复
7楼
支持!
回复
8楼
谢谢您的回复!!小弟受教!
谢谢以上各位的给力回复!谢谢!!!
回复
9楼
必须装的一个防止操作过电压,一个是防止雷击,高压低压都是一样,还有一个是电容柜也要主要是防止电容投切的时候过电压。。。。。。。
回复
10楼
高压是高压,低压是低压。起的作用都不一样,当是屋里客厅的空调,开一个什么都解决了?
回复
11楼
我低压进线装的避雷器,比浪涌便宜点,符合新规范吗?
回复