只看楼主

各位大侠: 我这边是浙江地区的,情况是这样的。我们这边做了个项目,螺杆机+冷却塔。 在冬季运行时,这边冷却塔是开着的? 我建议是把冷却塔关了,安装上的人说,要打开着。(冷却塔供回水管上没做旁通)请问这个冷却塔要不要打开。还有现在的室外温度在5℃,如果室外温度低于0℃或更低的情况下,该如何? 还有一点 我发现 在系统设备监控显示温度 波动很大 我知道是会跳动的 不过个人认为是否和设计上有部分联系。比如(流速,管径)紊流情况下会影响 测试温度的变化吗?

各位大侠:
我这边是浙江地区的,情况是这样的。我们这边做了个项目,螺杆机+冷却塔。
在冬季运行时,这边冷却塔是开着的? 我建议是把冷却塔关了,安装上的人说,要打开着。(冷却塔供回水管上没做旁通)请问这个冷却塔要不要打开。还有现在的室外温度在5℃,如果室外温度低于0℃或更低的情况下,该如何?
还有一点 我发现 在系统设备监控显示温度 波动很大 我知道是会跳动的 不过个人认为是否和设计上有部分联系。比如(流速,管径)紊流情况下会影响 测试温度的变化吗?
免费打赏
snail_yin
2012年01月17日 09:47:00
2楼
1.首先我理解这是冬季制冷,而不是冬季供热。
2.利用冷却塔冬季制冷,应该在冷却塔供回水管之间设置旁通,并在旁通管上设置电动调节阀,利用冷却塔出水温度控制旁通电动调节阀开度,以避免冷却塔出水温度过低,不满足冷机的要求。
3.在江浙一带,开式冷却塔的积水盘还是有冻结的危险的,因此冷却塔积水盘应考虑设置电伴热防冻。
回复
victorhj
2012年01月17日 15:18:33
3楼
冬季制冷?直接用冷却塔代替冷水机组不可以吗/
回复
lmj8899
2012年01月17日 16:36:58
4楼
当然要开。冷否则不能正常工作。
回复
kedou1981
2012年01月18日 09:49:30
5楼
同意斑竹的意见,冷却塔的供回水管之间一定要有旁通,并用调节阀控制。
还可以采用自由制冷的方式:冷却水通过板式换热器制冷冷冻水,节能
回复
liuyo5678
2012年01月18日 15:25:12
6楼
有冷却塔的一般是单冷机,冬季制冷,冷却水当然还是得循环起来,做冷却水旁通,比较可行,用冷却塔加板换冬天制冷,也是可行,且很节能的
回复
czkimi2011
2012年01月30日 10:13:37
7楼
学习 看看 帮顶
回复
hxwwxyhh
2012年01月30日 14:52:39
8楼
加板换直接供冷或冷却水温控制冷却塔风机的启停
回复
snail_yin
2012年02月01日 09:19:51
9楼
利用冷却塔免费制冷(即直接制冷)的方案是可以的,但是对室外湿球温度有一定的要求,这就限制了免费制冷的使用时间,因此如果有冬季整个季节都有制冷的需求,需要免费制冷和冷机制冷结合使用。
另外,冷却塔免费制冷也同样有冷却水旁通和冷却塔积水盘防冻的问题。