请问大家, 空心板梁多少米跨度的规定要施加预应力?可以说出具体规范的具体要求吗因为现在只是为了铺盖预制60榀不到的预制板梁,如果套用标准图的横断面和预加应力就十分不划算我们只是要来做临时盖板,使用时间不超过4年,希望高手们能指点一二。十分感谢感谢看帖的朋友们,祝大家新年快乐,身体健康,工作顺利~
请问大家, 空心板梁多少米跨度的规定要施加预应力?
可以说出具体规范的具体要求吗
因为现在只是为了铺盖预制60榀不到的预制板梁,如果套用标准图的横断面和预加应力就十分不划算
我们只是要来做临时盖板,使用时间不超过4年,
希望高手们能指点一二。十分感谢
感谢看帖的朋友们,祝大家新年快乐,身体健康,工作顺利~
2楼
这个不是多少跨径设置预应力的问题,是因为计算需要不需要设置的问题。
这里有个经济比较,标高限制,施工条件等问题约束。我曾经遇到一个这样的桥梁设计。原来有现成的道路通行,但因为要考虑这条路延长,在路端要建一座桥,跨越一条小沟,这条小沟又要考虑水面能通行船只。而桥梁的路面标高受到原来路面标高限制。跨径10米的小桥。按道理用普通钢筋混凝土板就可以完成设计,但因为小桥梁高受到限制(桥面标高不能抬高,桥下要通船)。这是只有考虑采用预应力,减薄梁高了。
告诉你,用普通钢筋混凝土的空心板,最大跨径可以做到25米,但梁高(根据板上荷载)就比较高了,而且钢筋用得很多。如果通行条件要求不高,梁高又不受限制,又怕麻烦采用预应力,你自己核算一下,到底要多高的板以及钢筋数量(如果跨径大,估计还不如采用预应力合算)。
任何土木工程设计,第一读懂《规范》,第二如果规范没有规定,就要自行计算与设计。规范不是死的,能用到的尽量全部用到,没有的自己计算决定,这叫创新。
回复
3楼
2楼的朋友,真的十分感谢你
听君一席话,胜读十年书
再次感谢~
回复
4楼
二楼也太能搞了.
回复
5楼
看完这本书,估计你应当清楚了。
回复
6楼
二楼说的很有道理
回复
7楼
问题已解决,有同样问题的朋友请下载学习
钢筋混凝土简支梁(板)桥 第三版
里边的计算算例很实用,同时结合规范(包括二楼朋友推荐的那本)即可解决~
回复
8楼
回复
9楼
一般情况下,16米以内可以不设置预应力
回复
10楼
二楼说的非常好。
回复
11楼
二楼说的就是理论结合实际。
回复