关于上层柱配筋大于下层柱配筋问题
xuzhen19890518
2012年01月16日 09:49:27
只看楼主

书上说当上层柱配筋大于下层柱配筋时,绘制里面施工图时按有关说明处理钢筋接头位置。具体怎么处理的?是否当上层柱配筋大于下层柱配筋时一定要画立面图,只画平面图的话怎么表示?苦逼没师傅,求赐教

书上说当上层柱配筋大于下层柱配筋时,绘制里面施工图时按有关说明处理钢筋接头位置。具体怎么处理的?是否当上层柱配筋大于下层柱配筋时一定要画立面图,只画平面图的话怎么表示?苦逼没师傅,求赐教
免费打赏
shichangshi
2012年01月19日 11:50:46
12楼
按标准图集做就可以了,只要把钢筋量表达清楚,说明按什么图集做节点
回复
hzhuahua
2012年01月19日 14:45:34
13楼
常规做法,你们设计在总说明中注明采用的突击就可以了。相关的节点我们会参照执行的。G101图集我们施工单位的项目部都应该配备的。
除非你有特殊的要求,那你的画一个节点详图。
回复
zjxuhappy
2012年01月19日 15:07:35
14楼
常规做法
回复
yyhomm
2012年01月19日 18:26:03
15楼
多出的钢筋伸入下层柱内满足图集上的锚固长度即可,不用专门绘图,注明图集的引用节点大样
回复
miaotian001
2012年01月19日 20:52:35
16楼
如果只是直径增大,只画平面图。如果数量增加,多出的钢筋伸入下层柱内满足图集上的锚固长度,不用专门画节点详图,注明图集的引用节点大样就可以了。
回复
guozibaba
2012年01月20日 08:44:29
17楼
不错学习了。谢谢啊
回复
windliufeng
2012年01月20日 09:42:35
18楼
最好具体说明11G101那一页
施工起来一目了然
回复
lupi000
2012年01月20日 12:07:19
19楼
注明详见11G101图集
回复
今天
2012年01月20日 19:27:54
20楼
这些平法里都有规定,一般施工方都知道怎么处理。小筋托大筋重新生根就行了。
回复
fly-pad
2012年01月22日 14:09:07
21楼
晕,11G上有。按图画下来就是了嘛。
回复

相关推荐

APP内打开