书上说当上层柱配筋大于下层柱配筋时,绘制里面施工图时按有关说明处理钢筋接头位置。具体怎么处理的?是否当上层柱配筋大于下层柱配筋时一定要画立面图,只画平面图的话怎么表示?苦逼没师傅,求赐教
书上说当上层柱配筋大于下层柱配筋时,绘制里面施工图时按有关说明处理钢筋接头位置。具体怎么处理的?是否当上层柱配筋大于下层柱配筋时一定要画立面图,只画平面图的话怎么表示?苦逼没师傅,求赐教
12楼
按标准图集做就可以了,只要把钢筋量表达清楚,说明按什么图集做节点
回复
13楼
常规做法,你们设计在总说明中注明采用的突击就可以了。相关的节点我们会参照执行的。G101图集我们施工单位的项目部都应该配备的。
除非你有特殊的要求,那你的画一个节点详图。
回复
15楼
多出的钢筋伸入下层柱内满足图集上的锚固长度即可,不用专门绘图,注明图集的引用节点大样
回复
16楼
如果只是直径增大,只画平面图。如果数量增加,多出的钢筋伸入下层柱内满足图集上的锚固长度,不用专门画节点详图,注明图集的引用节点大样就可以了。
回复
17楼
不错学习了。谢谢啊
回复
18楼
最好具体说明11G101那一页
施工起来一目了然
回复
19楼
注明详见11G101图集
回复
20楼
这些平法里都有规定,一般施工方都知道怎么处理。小筋托大筋重新生根就行了。
回复
21楼
晕,11G上有。按图画下来就是了嘛。
回复