关于上层柱配筋大于下层柱配筋问题
xuzhen19890518
2012年01月16日 09:49:27
只看楼主

书上说当上层柱配筋大于下层柱配筋时,绘制里面施工图时按有关说明处理钢筋接头位置。具体怎么处理的?是否当上层柱配筋大于下层柱配筋时一定要画立面图,只画平面图的话怎么表示?苦逼没师傅,求赐教

书上说当上层柱配筋大于下层柱配筋时,绘制里面施工图时按有关说明处理钢筋接头位置。具体怎么处理的?是否当上层柱配筋大于下层柱配筋时一定要画立面图,只画平面图的话怎么表示?苦逼没师傅,求赐教
免费打赏
xuzhen19890518
2012年01月16日 09:50:10
2楼
是绘制立面施工图
回复
xuzhen19890518
2012年01月16日 09:56:19
3楼
不能再沉啦 来人啦
回复
hitjiyue
2012年01月16日 10:09:28
4楼
不用绘图,在平法图集上有这样的连接大样,即是钢筋接头需要在下层(普通是在上层),即是充分安全保障,类似于一个负弯矩需要锚入的理论。

施工图上说明“柱上部钢筋大于下部钢筋时钢筋连接见平法图集XXX”,也可以把那个图抄下来放你施工图上即可
回复
xuzhen19890518
2012年01月16日 10:14:06
5楼
恩 谢谢指教了。我再翻翻图集
回复
suge2010123
2012年01月16日 14:43:33
6楼
学习了,很有价值的问题
回复
davyzhang6509
2012年01月17日 10:10:31
7楼
以前的03G101-1里有,现在换做11G101
回复
yjyygyfn
2012年01月18日 17:11:32
8楼
做设计院的吧你,,,做设计院的不知道有11G101真是奇怪了
回复
jiegouxiaosheng
2012年01月18日 17:18:31
9楼
什么都不用交待 11G101-1有相应的做法~
回复
杨般若
2012年01月19日 08:32:44
10楼
回复
neojhj
2012年01月19日 10:05:27
11楼
这个也是常有的时,以前曾请教过总工,主要原因是上部柱的轴力小而弯矩相应增大
回复

相关推荐