集水池有效水深计算
120835380
120835380 Lv.2
2006年09月02日 21:22:40
只看楼主

某商业楼地下一、二层污水不能直接排到室外市政排水管网,需要设置集水池和污水提升泵,已知最高日最高时的污水量为1.3m3/h,时变化系数为1.2,污水泵流量为污水泵1h内启动次数按6次计,根据建筑物的平面布置,集水池平面尺寸不得大于2mx1.8m,集水池有效水深应不小于()米A 1.0 B 1.8 C 2.0 D 2.4 答案为B

某商业楼地下一、二层污水不能直接排到室外市政排水管网,需要设置集水池和污水提升泵,已知最高日最高时的污水量为1.3m3/h,时变化系数为1.2,污水泵流量为污水泵1h内启动次数按6次计,根据建筑物的平面布置,集水池平面尺寸不得大于2mx1.8m,集水池有效水深应不小于()米
A 1.0 B 1.8 C 2.0 D 2.4 答案为B
免费打赏
chongqingedu
2010年08月13日 15:27:51
13楼
我觉得不对哦,答案应该选A,根据生活污水排水调节池的有效容积不得大于6小时生活排水平均小时流量
1.3/1.2=平均流量;1.3/1.2*6=6小时平均流量蓄水量
(1.3/1.2*6)/(2*1.8)=集水池池深

答案中只有1.0小于1.8,所以答案只能选A
回复
xydyln1982
2010年08月13日 21:56:55
14楼
:victory:
回复
goodcloud918
2010年08月13日 23:37:15
15楼
多谢
回复
canline
2010年08月14日 11:27:37
16楼
不错,对规范理解的很透彻,
回复
smilinghan
2010年08月20日 21:54:08
17楼
不明白,根据规范4.7.7.1 污水水泵流量应按小区最大小时生活排水流量选定。
为什么污水泵流量不是1.3m3/h呢??还要除1.2?
回复
rongh_2002
2010年08月21日 12:41:54
18楼
不对吧,LZ算的是用了污水调节池的规范,而这题考的是建筑物内的提升污水集水池。
回复

相关推荐

APP内打开