集水池有效水深计算
120835380
120835380 Lv.2
2006年09月02日 21:22:40
只看楼主

某商业楼地下一、二层污水不能直接排到室外市政排水管网,需要设置集水池和污水提升泵,已知最高日最高时的污水量为1.3m3/h,时变化系数为1.2,污水泵流量为污水泵1h内启动次数按6次计,根据建筑物的平面布置,集水池平面尺寸不得大于2mx1.8m,集水池有效水深应不小于()米A 1.0 B 1.8 C 2.0 D 2.4 答案为B

某商业楼地下一、二层污水不能直接排到室外市政排水管网,需要设置集水池和污水提升泵,已知最高日最高时的污水量为1.3m3/h,时变化系数为1.2,污水泵流量为污水泵1h内启动次数按6次计,根据建筑物的平面布置,集水池平面尺寸不得大于2mx1.8m,集水池有效水深应不小于()米
A 1.0 B 1.8 C 2.0 D 2.4 答案为B
免费打赏
pyzxw
2006年09月04日 11:37:14
2楼
(1.3/1.2 *6 )/ (2*1.8)=1.81(米)
回复
120835380
2006年09月04日 14:18:12
3楼
十分感谢
回复
xiaoxiang9966
2010年06月24日 18:57:30
4楼
十分感谢
回复
szluojie2012
2010年08月03日 17:52:37
5楼
没看懂为什么这么算,哪个能解释一下啊?
回复
blueearth
2010年08月04日 10:28:52
6楼
生活污水排水调节池的有效容积不得大于6小时生活排水平均小时流量
1.3/1.2=平均流量;1.3/1.2*6=6小时平均流量蓄水量
(1.3/1.2*6)/(2*1.8)=集水池池深
回复
yangmlin
2010年08月05日 15:48:21
8楼
这道题有一定的隐蔽性哦
要看清是最大时的流量
还有泵的流量
要不然就该乘的除,该除的乘了
回复
cillayfd
2010年08月05日 20:08:46
9楼
学习了
回复
plgood2010
2010年08月06日 14:05:36
10楼
书到用时方恨少!非常感谢楼主的分享,让我学习到更多的东西!有好的东西希望大家能够一起分享,非常感谢!
回复
monnarain
2010年08月11日 16:51:10
11楼
这道题很容易就算错了,如果没考虑清楚就会把乘除给弄反了,这样就会越算越晕,越算越错了!
回复