冷却水泵的选择
xier-li
xier-li Lv.2
2006年09月02日 17:03:39
来自于中央空调
只看楼主

小弟刚转到一家新公司,这里的技术员在冷却水泵选型的时候,水泵扬程除管路和设备水压降外,竟然考虑了水泵出口到冷却塔喷淋口的高差静压。对此我提出异议却未被接受。我认为水泵扬程除管路和设备水压降外,只需再加上冷却塔积水盘至盆淋口的高差静压。大家说哪种方法正确。两种方式选取的水泵对系统有什么影响。

小弟刚转到一家新公司,这里的技术员在冷却水泵选型的时候,水泵扬程除管路和设备水压降外,竟然考虑了水泵出口到冷却塔喷淋口的高差静压。对此我提出异议却未被接受。
我认为水泵扬程除管路和设备水压降外,只需再加上冷却塔积水盘至盆淋口的高差静压。
大家说哪种方法正确。两种方式选取的水泵对系统有什么影响。
免费打赏
chineseli007
2006年09月14日 12:29:57
12楼

哥们,我没错,水泵出口到接水盘这段不用考虑,接水盘到喷嘴这段静压必须考虑
回复
xier-li
2006年09月15日 08:11:36
13楼
对,我再看一次发现是我看走了意思,抱歉,抱歉
回复
chineseli007
2006年09月15日 08:43:34
14楼
哈哈,没事没事
回复
xier-li
2006年09月16日 20:16:54
15楼

支持这位兄弟的回答
回复

相关推荐

APP内打开