冷却水泵的选择
xier-li
xier-li Lv.2
2006年09月02日 17:03:39
来自于中央空调
只看楼主

小弟刚转到一家新公司,这里的技术员在冷却水泵选型的时候,水泵扬程除管路和设备水压降外,竟然考虑了水泵出口到冷却塔喷淋口的高差静压。对此我提出异议却未被接受。我认为水泵扬程除管路和设备水压降外,只需再加上冷却塔积水盘至盆淋口的高差静压。大家说哪种方法正确。两种方式选取的水泵对系统有什么影响。

2006年09月02日 19:30:15
2楼
你的说法是正确的。
回复
ouyangd
2006年09月04日 00:16:47
3楼
要考虑水泵出口到冷却塔喷淋口的高差静压吧?通常我们将冷却塔放在屋顶上,冷却水泵放于室内地面时,这个高差有时达10m,不考虑不行吧?!
回复
xier-li
2006年09月04日 10:49:04
4楼

其实这是一个很简单的液体静压原理,楼上的兄弟再想想,你可以建立一个U型管模型去分析。
我在这里提出来是因为有些设计人员单纯地受到“开式系统”“闭式系统”以及这两种系统中水泵扬程计算公式影响。有些书上把冷却水系统归为“开式系统”,提出了开式系统的通用计算公式,这样误导了一些人。

------------------------------------------古人云:尽信书不如无书。
回复
xier-li
2006年09月04日 10:56:49
5楼

这个10m还是要考虑,但不是增加10m的静压。而是考虑设备(冷凝器和水泵)的耐压等级和管路(>20m)的阻力损失。当然,设备阻力损失另计。
回复
鼎正阿景
2006年09月09日 10:21:55
6楼
有些设计师说,还要考虑冷却塔喷嘴喷雾压力,约等于5 mH2O。请问这有必要吗?
回复
xier-li
2006年09月09日 14:19:21
7楼

是对的, 要考虑。不过具体是多大的压力就要问设备厂家,关于冷却塔完整的扬程计算公式如下:
H=H1+H2+hl。H1——冷凝器水压降;H2——冷却塔喷嘴动压;hl——冷却管路损失。
回复
chineseli007
2006年09月09日 15:29:20
8楼
你对了,一看你就是专业的。
书上的开式系统指的是蓄水池在最低点这种情况,很多人不仔细看,也不分析就瞎套用
而咱们常用的冷却塔这种情况是不用考虑水泵出口到接水盘这段静压
回复
xier-li
2006年09月09日 15:46:08
9楼

楼上的兄弟,谢谢你的支持。
回复
xier-li
2006年09月11日 20:10:00
10楼
我还有一个问题没解决呢,如果冷冻水泵选(太)大了, 会对冷却水系统产生什么影响, 多余的压头谁来抵消?大家能否帮忙解释一下。
回复
wkj2008
2006年09月13日 16:20:34
11楼
10楼大哥说的是冷却泵吧,小弟认为其多余压力会分散在管道损失和喷嘴压力上,Q变大管径一定的话,流速变大,沿程摩擦损失 局部摩擦损失也变大.
回复