求助三相四线断路器缺相电压应该是多少
xzhmail888
xzhmail888 Lv.2
2006年09月02日 08:32:08
来自于断路器
只看楼主

现在碰到一个问题,很棘手啊,在做断路器的缺相功能时不知道电压到底要设定在多少V,有没有国家标准,请各位赐教

现在碰到一个问题,很棘手啊,在做断路器的缺相功能时不知道电压到底要设定在多少V,有没有国家标准,请各位赐教

1157157929120.JPG

免费打赏
889800li
2006年09月03日 19:34:41
2楼
缺相
应该是一相电压为0, 而别外两相电压升高1.732倍

回复
xzhmail888
2006年09月04日 09:01:50
3楼
有相关的标准吗?一相电压为多少时算是缺相,请指教
回复
xzhmail888
2006年09月04日 11:01:28
4楼
不会没人知道吧,还是?
回复
xuxianjie
2006年09月14日 00:36:01
5楼
我认为缺相的为零
你是不是说设定欠压啊
回复
张元方
2006年09月14日 08:39:40
6楼
缺相时如果下面有负载,电压就不太会等于0,例如带电机时相电压甚至不一定小于220V。
回复
xzhmail888
2006年09月14日 19:23:16
7楼
我说的是缺相不是欠压,比如高压缺相时或三根火线掉一根。当然是在有负载的情况下的。这个电压有没有国家标准或其他的标准
回复

相关推荐